Каким образом можно обнулить сетевые переменные в ПР102 при включении прибора? Есть ли доступ к сетевым переменным на языке ST?
Вид для печати
Каким образом можно обнулить сетевые переменные в ПР102 при включении прибора? Есть ли доступ к сетевым переменным на языке ST?
А каким образом их инциализировать ? Это писать программу на блоках?
Обнуляется вот так
Вложение 83023
или покажите как у вас организован доступ на ST
В последней версии OL можно отключить энергонезависимость сетевых переменных
То есть при включении все переменные будут нулевые? Таким образом ПР сама их обнуляет.
Можно и на ST инициализировать. Тут пример инициализации числами, можно сделать и нулём.
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post431676Код:IF NOT Init THEN
Out1:=0; Out2:=0; Out3:=0;
Init:=TRUE;
END_IF