День добрый. Возник такой вопрос: какое максимально максимальное количество модулей можно подключить к одному ПЛК210-13?
Вид для печати
День добрый. Возник такой вопрос: какое максимально максимальное количество модулей можно подключить к одному ПЛК210-13?
встречный вопрос - какой интерфейс? количество интерфейсов?
если кратко - дофига, потом будет влиять на время исполнения программы в целом.
Вложение 81668 Вложение 81669
Вот столько работает нормально
обмен по ethernet, предполагаемое количество модулей от 40 до 50. как раз и интересует вопрос того, как количество модулей влияет на время исполнения программы (например на сколько добавления одного десятка модулей изменяет время исполнения)
В этом и следующем за ним посте есть информация по вашему вопросу:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post305904
Тест проводился на СПК1хх [М01], но информация справедлива и для ПЛК210-0x и ПЛК200.
На ПЛК210-1x и СПК210 - ситуация будет лучше, так как число ядер CPU увеличилось до 4 и выросла их частота.
См. также:
https://owen.ru/poleznye_materialy/s...i_plk210_1x_0x
Спасибо за информацию