ПЛК 110.30 зависание modbus TCP
Добрый день
ПЛК не новый (примерно 2020 года), но раньше за ним плохого не замечалось
поставили взамен ПЛК 100 (за тем ничего такого также не замечалось) в новую задачу
работает с Insat MasterOPC
в ходе наладки обновили прошивку ПЛК по последней, чтобы наладить обмен сетевыми переменными по UDP (потом выяснил, что обновлять прошивку для этого не требовалось)
И вот теперь симптомы - зависает обмен с OPC. Причем в направлении СКАДА -> OPC -> ПЛК проходят, а с ПЛК на OPC передаются нули.
OPC при этом "качество данных" показывает "ОК"
ПЛК при этом доступен через Codesys
Сетевой обмен по UDP работает
Замечено, что если просто вытащить и вставить кабель в ethernet ПЛК, то обмен полностью восстанавливается
Радом, в этой же системе стоит 110.30 со старой прошивкой и за ним ничего подобного не замечено.
Может кто сталкивался? Знает способы лечения? Просто что-то посоветуете? Есть ли смысл откатывать прошивку назад (и можно ли вообще)?