Здравствуйте, столкнулся с такой задачей: подключить по RS-485 УРСВ311 к СП310. Имеется ли такая возможность и как это сделать?
Вид для печати
Здравствуйте, столкнулся с такой задачей: подключить по RS-485 УРСВ311 к СП310. Имеется ли такая возможность и как это сделать?
откройте руководство по эксплуатации и прочтите, какие интерфейсы и протоколы поддерживает панельЦитата:
Имеется ли такая возможность и как это сделать?
найдите такие в руководстве по эксплуатации расходомера
там же есть картинки куда что совать
и сразу получите ответ на свой вопрос - есть ли такая возможность и как это сделать
рс485 это физический интерфейс в 2 провода. какая проблема взять витую пару 1 штука N метров и соединить два прибора?Цитата:
одключить по RS-485 УРСВ311 к СП310.
Проблема при установлении соединения между устройствами. Т.к СП не видит УРСВ
Что значит не видит? Сетевые настройки мастера/слейва одинаковые? Адрес устройства правильный? Сторонним модбас анализатором подключались?
PS И адреса регистров надо знать. В рэ производителя не нашел этого, но тут есть:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37666
Подключил витой парой, ПО от взлет выдает все значения, пытаюсь прочитать MBpoll'ом выдает ошибку: timeout error. Сетевые настройки взяты с руководства.
Подключил витой парой, ПО от взлет выдает все значения, пытаюсь прочитать MBpoll'ом выдает ошибку:timeout error