Нигде не могу найти норматив , где можно использовать двухпроводное подключение датчиков сопротивления. Вроде где то уже запрещено. Но норматив не видал. Где почитать не подскажете? То , что 3х и 4х точнее понятно. Начальству объяснить не могу.
Вид для печати
Нигде не могу найти норматив , где можно использовать двухпроводное подключение датчиков сопротивления. Вроде где то уже запрещено. Но норматив не видал. Где почитать не подскажете? То , что 3х и 4х точнее понятно. Начальству объяснить не могу.
На счёт норматива не подскажу, что касается датчиков температуры ТСП, то что температура может отличаться от реальной на 8-15 градусов, в зависимости от длины линии, это точно.
Поэтому и надо подключать по 3 проводной, там таких проблем нет.
Если у вас просто резистивные датчики, то подключайте как угодно, главное сопротивление линии учитывайте.
Так закажите трёхпроводной кабель типа МКЭШ 3Х0,75, в смысле, не понятно почему не купить 3-х проводной кабель вместо 2-х проводного?
https://owen.ru/product/kabeli_k_ter...ivleniya/price
До моего прихода в компанию. Народ привык использовать входа для измерения сопротивления. Так дешевле. Где то проскочило сообщение , что двухпроводка запрещена. Толи и в правду, толи во сне. Потому и вопрос.
Я не знаю с какой точностью(погрешностью) вам нужно измерять(поддерживать) температуру, но даже самые бюджетные(дешёвые) приборы Овена, поддерживают подключение ТС по трёхпроводной схеме: https://owen.ru/product/trm500
я всегда задаю лишь один вопрос: а в чём проблема заложить и проложить от датчика до прибора экранированный кабель 3*0.75mm² или 4*0.75mm² и не выдумывать себе проблемы в дальнейшем?