Добрый день. При онлайн отладке в овен лоджик, при любом включенни выхода на пр идет потеря связи. Проверял на 3 пр-ках. Результата одинаковый.
Вид для печати
Добрый день. При онлайн отладке в овен лоджик, при любом включенни выхода на пр идет потеря связи. Проверял на 3 пр-ках. Результата одинаковый.
Это что-то новенькое...
1. подключение с ноутбука?
2. если да, подключение без питания ноута от сети?
Да. Если в щите много помех от контакторов - USB будет отваливаться.
Нужно перекомпоновать щит так, чтобы вокруг ПРки не шли силовые цепи.
А если там стоят контакторы промышленного исполнения - то ставить на них снабберные цепочки.
В моих щитах с реле на +24V ПРКа не отваливается.
Да, щиты промышленные. Года 3 назад делал, но раньше проблем не было.Вложение 73010
помеха по минусу. вполне может быть. В любом случае смотреть на помехи похоже.