Всем привет. Возник вопрос по тому как получать температуру с ДТПК011. Подключен к входу на MV210-101. Получаю на модуль нереальную температуру ~ -1Е. Вложение 72095
На скрине это 3 вход.
Вид для печати
Всем привет. Возник вопрос по тому как получать температуру с ДТПК011. Подключен к входу на MV210-101. Получаю на модуль нереальную температуру ~ -1Е. Вложение 72095
На скрине это 3 вход.
На схеме 3 входВложение 72096
Поменял вчера в конфигурации модуля тип датчика и температура стала выводиться корректноВложение 72140