термостат МКТ-СТ
Доброе утро.
Вопрос следующий.
Параметр : Разность температур переключения 7 +/-4 С
Нормально разомкнутый контакт ( температура уставки 20 С )
- замыкается при температуре 20+7+4--=31
- размыкается при температуре 20-7-4=9
Гистерезис составляет 31-9=22 С
Все верно ?
Правильно я понимаю ?
-
Скорее от 3 до 11, так это надо понимать.
При чем заданная температура внутри этого диапазона. Это ж как в любом утюге биметаллическая пластина.
-
Если уставка 20.
при какой температуре он включиться ?
При какой температуре отключиться ?
-
как влияет ток проходящий по пластине ?
-
Вы пошли по неверному пути. Этот вопрос вам надо было напрямую в службу поддержки написать. Мы тут только гадать будем что да как.
-
Здравствуйте!
см. РЭ на термостат, стр. 10 https://meyertec.owen.ru/product/mtk_ct0#source
В случае NO контакта и Ваших данных поведение следующее:
Туст=20 градусов, максимальная дельта Т=(7+4)=11 градусов.
То есть, контакт будет замкнут при превышении 20 градусов, а при понижении до 20-11=9 градусов - размыкаться
MTK-CT0 - Термостат 1NO, для регулирования вентиляторов
meyertec.owen.ru
Гистерезис отсчитывается не в обе стороны, как в классическом двухпозиционном регулировании, а только в одну сторону от предельной уставки.
-
Я почти угадал. Честно скажу, дальше характеристик не читал.