Здравствуйте. Какие значения записываются в ячейку памяти "Статус модуля" с адресом 0xF0B4 в модуле МВ210-101? В РЭ на модуль описания для данного параметра не нашёл.
Вид для печати
Здравствуйте. Какие значения записываются в ячейку памяти "Статус модуля" с адресом 0xF0B4 в модуле МВ210-101? В РЭ на модуль описания для данного параметра не нашёл.
Вот тут...
Только в РЭ не нашел вашей страницы, возможно другая ревизия модуля...
Получается регистр значения дублирует регистр статуса?
Добрый день.
Это коды для параметров "Статус входа 1...8" (регистры 0xFE8...0xFEF).
Исходный вопрос не об этом.
Этот параметр используется для внутренних нужд (в сервисном центре и т. п.).Цитата:
Какие значения записываются в ячейку памяти "Статус модуля" с адресом 0xF0B4 в модуле МВ210-101? В РЭ на модуль описания для данного параметра не нашёл.
В свежих версиях РЭ он убран из карты регистров, а в будущих прошивках модулей будет скрыт в конфигураторе.
Добрый день!
Опрашиваю МВ210-101, если датчик подключен и измерение успешно (индикация горит зеленым), то регистр статуса входа равен 0.
Но в РЭ написано, что если измерение успешно, то в регистр передается результат измерения, и если значение этого регистра равно нулю, то это ошибка - значение заведомо неверно.
Или я что-то недопонимаю?