Здравствуйте!
С второй попытки поставил КДС, вроде работает.. Вроде.
plc200-03 (2023)
Версия: 3.5.17.31
1)
Пытаюсь найти, где привязываются каналы DI9-DI20.
Left-side - только FDI1-FDI8
Right-side - только FDO1-FDO8
Где DI9-DI20 находятся?
Вид для печати
Здравствуйте!
С второй попытки поставил КДС, вроде работает.. Вроде.
plc200-03 (2023)
Версия: 3.5.17.31
1)
Пытаюсь найти, где привязываются каналы DI9-DI20.
Left-side - только FDI1-FDI8
Right-side - только FDO1-FDO8
Где DI9-DI20 находятся?
Добрый день.
См. скриншот:
Вложение 67440
Понятно.. Значит, будет третья переустановка)))
Да, так и делал - сначала не мог понять как указывать модификацию - они в устройствах указываются.. Уже занялся переустановкой.
Вот кстати, а для какой цели создаются "application.targetvars..."?
Перепоставил КДС, появились порты.
Еще вопрос... Раньше, через МУ210-410 давал ПЧ задание через имп. вх.33 (20...5000 Гц; 50%). В прошивке плк200-03 вижу, что частота(период ШИМ), задается через конфигуратор, а в каналах - только скважность можно указывать. Возможно ли как-то менять период ШИМ в процессе работы?
В oscat.PWM_DC можно булем давать импульс, вот только время пустого цикла плк около 3мс, а 5кГц это 200мск... посмотрю, что будет если уменьшу диапазон задания до 120гц))
К сожалению, такой возможности нет.Цитата:
В прошивке плк200-03 вижу, что частота(период ШИМ), задается через конфигуратор, а в каналах - только скважность можно указывать. Возможно ли как-то менять период ШИМ в процессе работы?