Добрый день, столкнулся со следующей проблемой:
- нет обмена данными с одним из модулей МУ110-16К, при этом индикатор опроса горит.
Настройка выполнялась в новом конфигураторе, в котором управление выходами работает.
Вложение 67021
Вид для печати
Добрый день, столкнулся со следующей проблемой:
- нет обмена данными с одним из модулей МУ110-16К, при этом индикатор опроса горит.
Настройка выполнялась в новом конфигураторе, в котором управление выходами работает.
Вложение 67021
Подключил модуль A4 напрямую к СПК, светодиод rs-485 моргает примерно раз в секунду, связи нет
Вложение 67034
Нашел решение. В проекте codesys скопировал модуль copy/paste, удалил старый модуль и присвоил новому старое имя (А4).
Все операции делал без обновления ссылок. Объяснения этому нет, но связь появилась)
P.S.
Правда пока занимался этими манипуляциями пропала связь с модулем аналогово ввода, ну что же, будем разбираться.