Здравствуйте. Есть пр200 со входом 4-20мА. Как правильно пересчитать значения со входа. 0-20мА надо перевести 0-100%. Всю голову уже сломал
Вид для печати
Здравствуйте. Есть пр200 со входом 4-20мА. Как правильно пересчитать значения со входа. 0-20мА надо перевести 0-100%. Всю голову уже сломал
Мой вариант, настройки входа: 20-100, соответственно 4мА соответствует 20% диапазона 0-20 мА(0-100%).
Можно в симуляторе посмотреть, у меня имеется макрос масштабирования, если с математикой 4-5 класса не дружите:
Вложение 65874
Вложение 65875
И, начальный участок 0-4 мА будет пропущен, в смысле, диапазон входа ПР: 4-20 мА.
1. Задать в настройках входа
нижнее значение 4
верхнее значение 20
2. умножить полученное аналоговое значение на 5
Вложение 65876
Онлайн отладка
Вложение 65880