При падении температуры ниже 0, на экране ПР200 отображается 99,9 град. Проект стандартный, из видео OWEN. В чём ошибка?
Вид для печати
При падении температуры ниже 0, на экране ПР200 отображается 99,9 град. Проект стандартный, из видео OWEN. В чём ошибка?
Посмотрите проект из шаблонов https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, подозреваю что проблема в отрицательном INT.
Благодарю за ответ, но этот проект не открывается у меня в OL.
Тот проект делался в версии 1.8.93 он должен открываться во всех версиях лоджика выпущенных за последние 5 лет, я проверил открыв в последней версии, все норм. Я посмотрел, как я и говорил, с датчика читается регистр в целочисленном формате, а так как отрицательные значения в INT идут в дополнительном коде, то для отображения отрицательных значений желательно преобразовать во float, что и сделано в проекте.
Ни один проект и шаблон по этой ссылке не скачивается, только описания. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
Примеры для контроллеров тоже не скачиваются с форума.
Зато прямо в программе ОЛ, из менеджера компонентов, можно добавить любой шаблон в библиотеку (в проект) и открыть в программе.Вложение 58186