ПЛК100 + ИП320
Всем привет! Неделю назад начал изучать АСУ-ТП по работе и возникли трудности. Прошу помочь и сказать что я делаю не так. У меня есть ПЛК100РМ и ИП320, соединённые по RS232. Я хочу при нажатии кнопки (в данном случае 0), записывать в регистр значение 6. Сетевые настройки идентичны, указываю вроде всё правильно, но при нажатии кнопки или теряется связь или просто ничего не происходит.Создавал загрузочный проект как говорилось в одной из тем - не помогло. Прошу помочь мне разобраться, где я не прав и что я делаю не так. Заранее спасибо! Прикрепляю Скрины настроек.
Вложение 28060
Вложение 28061
Вложение 28062
Вложение 28063
Вложение 28064
Вложение 28065
Вложение 28066
-
Не пробовали указать регистр 0 ?
Ведь оба устройства от Овен, а в ПЛК регистры идут с нуля, думаю и для панели аналогично.
Так как в конфигурации нет 1-ого регистра, а пишите вы в 1-й то вот вам и ошибка связи.
Это в некоторых SCADA системах надо делать приращение +1 к нумерации регистров.
И просто совет, сделать 0-м (1, 2, 3 сколько необходимо) регистром сообщения для аварий, следующими сделать регистры для записи битов, а уже потом остальные переменные.
-
Спасибо вам большое. Разобрался! Чтобы я без Вас делал)