Всем электронщикам - пламенный и комсомольский!
Встала задача построить программный задаватель температуры на ПЛК110 и СП270.
Итого, имеется 6 настраиваемых программ по 15 уставок, времён выдержки и положений клапанов.
С кодесисами я не очень знаком.
Думаю, сделать 6 одинаковых экранов в панели-мастере, которые пишут в одни и те же адреса все эти уставки, времена и клапаны. Вызвал экран на панели - и все уставки одним махом улетели в плк на свои места. Вызвал другой экран - другие уставки полетели. Всё, вроде бы, красиво и лаконично. Или тут подводные камни есть? Как, вообще, панель данные шлёт: всегда и все, или только с активного экрана? Подскажите, люди добрые!
Где хранить рецепты? Вот в чём вопрос!
Большое количество активных объектов на экране повесит и более мощную панель, не только СП270.
Почему бы не применить другую стратегию?
Храните рецепты в ПЛК.
Редактируйте их по мере надобности с экранов панели. Не с одного даже, а по группам параметров в рецепте.
А когда понадобиться, просто передавайте в ПЛК номер требуемого рецепта. Вместо кучи, одно-единственное число по которому весь заранее сформированный и сохранённый рецепт будет скопирован в исполнительную часть программы внутри ПЛК.
Формируя полный рецепт в ПЛК Вы вполне уложитесь в ограничения по передаче с одного экрана.