Возможно ли реализовать данную схему подключения с АВТОМАТИЧЕСКИМ чередованием двигателей каждые, допустим 7 дней и поддержанием заданной разности давлений между двумя пд 100. Какие при этом должны быть настройки в ПЧ?
Вид для печати
Возможно ли реализовать данную схему подключения с АВТОМАТИЧЕСКИМ чередованием двигателей каждые, допустим 7 дней и поддержанием заданной разности давлений между двумя пд 100. Какие при этом должны быть настройки в ПЧ?
на 7 дней не получится, т.к. встроенные таймеры в ПЧВ только до 3600 секунд , т.е. 1 час. для такой задачи лучше приобрести программируемое реле ПР110, и сделать на нём контроль подключенных двигателей и переключение по времени. управляете ПЧВ пуск / останов выбегом, в момент выбега переключаете контакторы и подаёте пуск заново.
если применить УТ24 в схеме, можно ли будет настроить его работу таким образом: Количество циклов - бесконечное, выход 1 замкнут 99 ч 59 мин 59,9 сек - выход 2 разомкнут, по истечению времени работы выхода 1 - выход 1 разомкнут, выход 2 замкнут 99 ч 59 мин 59,9 сек. Затем цикл повторяетсяВложение 18466
не рекоммендую. в момент переключения двигателей под питанием Вы сделаете аварийную ситуацию на линии связи ПЧВ - АД и ПЧВ встанет по аварии. придётся бегать и сбрасывать аварии