Здравствуйте!
помогите, пожалуйста, подобрать прибор для управления камерой тепла-холода. необходимая точность поддержания температуры 1 градус.
Вид для печати
Здравствуйте!
помогите, пожалуйста, подобрать прибор для управления камерой тепла-холода. необходимая точность поддержания температуры 1 градус.
Речь наверное о климатич. камере ведете. если о ней то там -60°С до +60...100°С
1. чем нагреваете тепло, если ТЭНы то берите например ТРМ202 или ТРМ101, если газ или дрова то все гораздо сложнее.
2. Охлаждаете чем и какой "-". скорее всего у Вас компрессор холод.
Тут лучше ТРМ202с ограничением-оптимизацией по числу пусков агрегата + платин. термометр сопротивления из омского Эталона на -70°С.
1. Какие у вас исполнительные механизмы?
2. Нужно ли осуществлять регулирование по программе заданной технологом?
Возможно, Вам подойдет прибор ТРМ151-10
http://www.owen.ru/index.php?cp=T7de...p&uid=51194197
камера выдает от -30 до +70 градусов.
нагревательный элемент: нихромовая спираль
охлаждение: холодильный агрегат. ПРИ выборе различной температуры, например, -10 градусов камера должна поддерживать эту температуру с точностью 1 градус в течение 3-х часов.
Подскажите прибор для управления климатической камерой тепло - холод.
Диапазон -40 +60 °С
Нагрев: ТЭН
Охлаждение: компрессорная установка.
Алгоритм: Если установленная темп. ниже текущей - включаем контактную пару реле компрессора. Если установленная температура выше текущей - включаем контактную пару реле ТЭН.
Треб. точность: ±3 °С
Сейчас стоит ТРМ210 он хоть и имеем пару выходов, но приходится вручную выбирать нагрев/охлаждение используя только один. ТРМ 151 - 10 дорог и избыточен.
ТРМ500. Основной выход на нагрев, Вторую уставку (и выход соответственно) поставить на охлаждение. При использовании ТТР в качестве управляющего элемента для ТЭН, включать охлаждение может и не придется - ПИД-регулятор, все дела )
2трм1. проверено, норм. но он в 2 раза дороже 500. про 500 ничего сказать не могу
2ТРМ1 - 2 входа, 2 выхода. ТРМ500 - 1 вход - 2 выхода.
Если говорить о промышленной климатической камере (допустим о военной приемке) то требуется:
Время выдержки при низкой температуре
Время перехода к высокой температуре и наоборот
Время выдержки при высокой температуре
Влажность во всех режимах
Точка росы
Все задается технологами в соответствии с ТУ.