Включены ли параллельно контактам реле RC цепочки?
Вид для печати
Включены ли параллельно контактам реле RC цепочки?
RC цепочки это на переменный ток, а если постоянный?
RC-цепочками шунтируются индуктивные элементы по месту их установки.
Открыл ПЛК110-60 -внутри RC цепочек параллельно контактам нет ! Это надо учесть при модернизации и разработке оборудования.
А с чего им (RC-цепочкам) быть подключенным внутри ПЛК и тем более параллельно контактам реле. RC цепочка должна быть подключена параллельно индуктивной нагрузке, если нагрузка питается переменным током. Тогда в такой цепочке есть смысл.
Если индуктивная нагрузка питается постоянным током, то вместо RC-цепочки нужен диод.
А если нагрузка активная, то ни чего не нужно.
Вложение 11705
Таким образом вполне логично отсутствие каких-либо компонентов параллельно контактам реле внутри самого ПЛК, откуда производитель знает какая реально будет подключена нагрузка?
Более того, очевидно, что шунтирующие цепочки должны быть подключены как модно ближе к обмотке.
Поэтому их наличие внутри контроллера - не эффективно.