Цитата:
1. Снимаем показания датчиков с максимально возможной частотой ( в идеале не ниже 100Гц). 2. Считаем приращения значений по двум датчикам ( датчик давления 4-20мА, датчик перемещения с вольтовой характеристик ой 0-5в). 3. Рассматриваем минимум три цикла измерения то есть по два приращения по каждому датчику, быстрее всего понадобится рассматривать больше циклов ( на данном этапе интересует принцип программирования и лучший язык для реализации). 4. Надо отследить момент когда приращение по давлению увеличивается, а в это же время приращение по перемещению уменьшается, не важно во сколько раз.
Скорей всего ничего из этого не выйдет. Хотя 100 Гц это цикл ПЛК 10 мс, вполне реально выдержать если в программе больше ничего не нужно делать если бы не обмен с модулем по ModBus, где возможно будет узкое место.
Цитата:
− «50 Hz 1por» – входной фильтр среднего, первого порядка, длиной 32. Групповое время задержки фильтра равно 10 мс.
− «50 Hz 2por» – входной фильтр среднего, второго порядка, длиной 32. Групповое время задержки фильтра равно 20 мс.
− «50 Hz 4por» – входной фильтр среднего, четвертого порядка, длиной 32. Групповое время задержки фильтра равно 40 мс.
− «200 Hz 1por» – входной фильтр среднего, первого порядка, длиной 8. Групповое время задержки фильтра равно 2,5 мс. При работе с этим типом фильтра не гарантируется заявленная точность измерения.
Примечания.
1) Устанавливать фильтры меньшего порядка рекомендуется только в случае необходимости получения задержки измерения менее 40 мс.
2) Фильтры «50 Hz» 1, 2 и 4 порядков обеспечивают подавление помех с частотами, кратными 50 Гц.
ЗЫ. Тезисы о влиянии аппаратного фильтра для MB110-8ac тоже справедливы.