ПЧВ101-К37-А по RS-485
Здравствуйте.
На днях приобрёл преобразователь частоты ПЧВ101-К37-А без ЛПО. Предполагалось конфигурировать через ПК по RS-485.
Программа-конфигуратор не может установить связь с данным преобразователем ни с какими сетевыми настройками! По умолчанию должно быть: сетевой адрес 1, скорость 9600 бод, стоп 1, чётность NONE, биты данных 8. Не работает! Витая пара подключена верно, порт выбран верно. ТРМ148 проверял, работает; параллельно читал посылку утилитой PComm Lite 1.6 - запрос идёт. Написал программу, перебирающую все возможные сетевые адреса и дающую запрос. По всем вожможным скоростям ответа нет.
Вопрос. Можно ли без ЛПО установить сетевую связь с ПК, и если можно, то как? Или вероятно неисправен ПЧВ? Или обязательно наличие ЛПО для предварительного конфигурирования?
Спасибо.
-
Без ЛПО подключиться будет нельзя, т.к. в параметре 8-30 надо поставить [2]. По умолчанию там [0].
8-30 - Протокол передачи данных [0] - не используется, [2] - Modbus.