Здравствуйте!
Как правильно записать и прочитать уставку в ТРМ_148 с ПЛК_154. Температура по каналам читается, а уставки не записываются и не читаются?
Вид для печати
Здравствуйте!
Как правильно записать и прочитать уставку в ТРМ_148 с ПЛК_154. Температура по каналам читается, а уставки не записываются и не читаются?
Смотрите на скриншоте настройки для чтения уставок и записи. Настройки сделаны для первых 2ух каналов. Для остальных аналогично.
Обратите внимание на индексацию и на формат данных.
Чтение уставок заработало. Но запись с ПЛК 154 в ТРМ все равно не идет?
Зайдите в прибор ТРМ148 через конфигуратор и поменяйте параметр str.s на число 1. (включено)
Параметр str.s поменял на еденицу ,запись пошла, но пишет беспорядочно. Где посмотреть рабочий пример.
Спасибо за ответы. Изменил еще Framing time все заработало.