Преобразователь частоты векторный ОВЕН при низком входящем напряжении
Доброго дня!
Имею следующую ситуацию:
Нужно использовать постоянно консольно-моноблочный насос (не отключается)
Используется на максимальную производительность.
U линейное =362-370 В (есть такой перекос между фазами, падение напряжение такое только в осенне-зимний период).
Параметры насоса:
I =5,8 А
U =380 В
n =1450 об/мин
f = 50 Гц
P = 2,2 кВт
При таких параметрах и имеющихся сопротивлении трубопровода,
Q насоса = 70 м3/час
Можно ли?
Использовать Преобразователь частоты векторный ОВЕН, для поддержания максимальной производительности насоса (то есть Q =70 м3/час) в постоянно режиме (без скачков), при падении напряжения в сети 362-370 В. (с перекосами фаз)?
Будут ли последствия для электродвигателя, например повышенный износ или другое?
Буду благодарен за советы
ПЧВ ОВЕН при низком входящем напряжении
Данияр
Доброго дня!
Имею следующую ситуацию:
U линейное =362-370 В (есть такой перекос между фазами, падение напряжение такое только в осенне-зимний период).
Параметры насоса:
I =5,8 А; U =380 В; n =1450 об/мин; f = 50 Гц; P = 2,2 кВт; Q = 70 м3/час
1. Можно ли использовать ПЧВ ОВЕН, для поддержания максимальной производительности насоса (Q =70 м3/час) в постоянно режиме
(без скачков), при перекосах и падении напряжения в сети 362-370 В.?
2. Будут ли последствия для электродвигателя, например повышенный износ или другое?
Уважаемый Данияр!
1. Стабильная призводительность насоса будет поддерживаться в ПЧВ за счет автоматического поддержания скорости АД при векторном принципе управления и настрйки компенсаций 1-61 и 1-62 с разомкнутым контуром процесса (версия без ОС).
Версии с ОС более затратны. В вашем случае, Qмакс при 1450 об/мин.
Компенсация пониженного напряжения сети (до 15%) обеспечивается
в ПЧВ за счет свехмодуляции инвертора [включена по умолчанию
14-03(1)], а негативное влияние несимметрии сети на фильтр в звене постоянного тока ПЧВ рекомендую минимизировать за счет выбора модификации ПЧВ по мощности, на ступень выше номинальной и настройкой 14-12(2).
2. Для обеспечения номинального ресурса работы АД рекомендуется включать моторный дроссель или синусный фильтр между ПЧВ и АД:
http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_003.pdf
3. Выбор модификации ПЧВ по току: http://www.owen.ru/catalog/18670052