В общем ситуация такая, при подключение модуля к плк не работают выходные реле при этом на компьютере сигнал доходит до выхода, RS-485 мигает, через конфигуратор реле срабатывают, протокол Овен.
http://myforester.ru/uploads/1341150...390_138601.jpg
Вид для печати
В общем ситуация такая, при подключение модуля к плк не работают выходные реле при этом на компьютере сигнал доходит до выхода, RS-485 мигает, через конфигуратор реле срабатывают, протокол Овен.
http://myforester.ru/uploads/1341150...390_138601.jpg
Пришлите, пожалуйста, программу на ПЛК и конфиг на модуль.
P.S А что за число такое пишете в переменную?
Если это число, то оно появляется заместо того что бы сработало реле
http://myforester.ru/uploads/1341150...2_390_1212.jpg
программа и конфигурация
переменная z объявлена как BOOL, а надо писать REAL