ПЛК1хх+МДВВ не удалось считать значение входов
Привет Всем.
У меня возник вопрос: как считать значения входов МДВВ в ПЛК1хх.
1) В конфигураторе МДВВ данные все видны.
2) В ПЛК-конфигурацьион (проект в кодесис) я использовал шаблон МДВВ. Протокол «модбас-рту».
3) Управлять выходами МДВВ из ПЛК1хх получилось.
4) «бит маск фор инпут» всегда равна «0» (хотя индикация входов на МДВВ реагирует адекватно на перемычки). Также пробовал и без шаблона – результат тот же.
P. S. Прошивка + торгет файл последние. Кодесис ver 2.3.8.1. Проект создавался с нуля (не один раз :-) Даже читал руководство пользователя на МДВВ (на нём кстати фотография МВУ8).
Спасибо уже как-то заработало
С использованием протокола «модбас-ASCII» все заработало.
Тогда еще вопросы:
1) с какими проблемами я столкнусь если контроллер ПЛК100 будет по интерфейсу RS485 опрашивать два МДВВ по «модбас-ASCII», а МВА8 + пара железок (объем данных сопастовим с тремя МВА8) по протоколу «модбас-рту». Больше мастеров в сети не будет.
2) Проконсультируйте как сменить прошивку МДВВ до нормальной;)