Добрый день, как осуществить управление током с аналогово выхода изменяя значение от 0 до 1 в самой программе?
Вид для печати
Добрый день, как осуществить управление током с аналогово выхода изменяя значение от 0 до 1 в самой программе?
Да!
Если у Вас другой диапазон, так можно привести к диапазону 0-1:
Вложение 72483
AI1 - сигнал;
AI2 - верхняя граница диапазона;
AI3 - нижняя граница диапазона.
На входе обязательно нужно попасть в диапазон 4-20А или 0-10В ?
Я плохо объяснился, мне не нужно масштабировать приходящий сигнал, меня интересует именно что изменение тока, например подам я на вход 10 ма, а на выходе хочу порядка 1 или еще меньше, короче использовать ПР114 в качестве реостата, мне говорили что такое возможно, хотя я сомневаюсь.
Тогда выход надо сделать 0-20 мА.
На выходе надо ещё разделить на 10, вместо 0.5 (10 мА) на выходе будет 0,05 (1 ма)
Самое удобное использовать макрос Scale, задаёте параметры входа и выхода и масштабируете как вам надо.
На ПР114 (ПР200) не получится, там выход только 4-20 мА или 0-10 В.
Ясней не стало! Токи или напряжения можете масштабировать как угодно в пределах диапазонов, если ПР имеет нужные Вам выходы. ПР114 имеет входы и выходы по напряжению или току.
Типа на входе 4-20мА, на выходе 0-10В.
https://owen.ru/product/pr114/modifications