День добрый.. Стоит задача регулировать мощность трехфазного бойлера. Есть твердотельное реле HT-xx44.ZD3 и HT-xx44.ZA2. Кто нибудь подключал данное реле через ШИМ. Будет ли работать. ?
Вид для печати
День добрый.. Стоит задача регулировать мощность трехфазного бойлера. Есть твердотельное реле HT-xx44.ZD3 и HT-xx44.ZA2. Кто нибудь подключал данное реле через ШИМ. Будет ли работать. ?
Возьмите лучше ТТР с управлением пост. напряжением 0-10В
https://www.owen.ru/product/serii_hd..._napryazheniya
Использовал такие в сочетании с ТРМ101 для аналогичной задачи.
Добрый день. В принципе данные ТТР и предназначены для работы в режиме ШИМ. На печках они прекрасно справляются.
А вот нужен ли в бойлере ПИД регулятор и соответственно ШИМ. Тут многое зависит от режима работы бойлера, если постоянный расход, то можно добиться хороших результатов.
ТТР с аналоговым управлением даст конечно более плавную регулировку мощности. Но они дороже.
Может кто откликнется, кто именно на бойлере экспериментировал?
С уважением.
Он же бойлер он же котел расход постоянный.. не суть важно... Пробовал ТТР с аналоговым управлением 4-20 мА . Слышно как гудят тены и вводной автомат.
Вложение 38415 Вот что показывает fluke. Может как-то можно убрать этот шум... Пробовал подключить после ТТР дроссель, шумит теперь сам дроссель .
А может перестать заниматься ерундой, и перейти с фазоимпульсного на числоимпульсное управление? Энергетики Вам спасибо скажут, перестанете засорять сеть гармониками.
ШИМ с коммутацией при "0" также меньше помех даёт чем ФИМ!
Как-то раз встречал буржуинское ТТР с ЧИМ и аналоговым входом 4-20мА, как раз трехполюсное, но цена какая-то астрономическая, боюсь ТС если цену увидит, сразу захочет ШИМ применить, в его случае наверно большой разницы не будет, так как ТЭНы обладают большой инерционностью!