ПР110 - Прибор не подключен
Уважаемые господа! Прошу помощи в сложившейся неприятной ситуации. Приобрел на днях три реле ПР110-24.12Д.8Р и комплекты для программирования ПР-КП10 и ПР-КП20. Соеденил кабеля для программирования, включил питание (ИБП60Б-Д9-24) - в результе ноль :( . Индикатор ВКЛ на ПР-КП10 не горит, соответственно в программе Owen Logic - Прибор не подключен. С программатором ПР-КП20 ситуация похожая - на ПР-КП20 горят красным оба индикатора - питание и связь, в программе Owen Logic - Прибор не подключен (драйвера пробовал разные и с диска и с сайта). Подскажите, пожалуйста, в чем я мог ошибиться, ну не может же мне так не повезти, что оба устройства для связи с ПР110 оказались не рабочими?
ПР110 не работал из-за ИБП60
Господа, G.Mark и rovki, спасибо за помощь, виноват в ситуации оказался ИБП60Б-Д9-24. Из четырех приборов ИБП60Б-Д9-24, которые были в наличии, два не могут запуститься с подключенной нагрузкой: ПЛК100-24.К.L, МВ110-8А (подключены 5 термометров сопротивления), МУ110-8Р, ИП320 и ПР110-24.12Д.8Р. Причем два других ИБП60Б-Д9-24 включаются только когда последовательно в питание ПР110-24.12Д.8Р включаем резистор 1 Ом 2Вт, без резистора моргает индикатор Выход и ИБП60 не работает. Вот такая веселая история. К сожалению, не сразу прочитал форум, по этой проблеме уже были сообщения о нестабильной работе ИБП60, иначе с покупкой данной продукции ОВЕН скорее всего повременил. Ждем стабильной реализации приборов ИБП, свои два нерабочих экземпляра - в ремонт. :(