ПЛК100 подключение
Здравствуйте, у меня такая ситуация всегда подключался к контроллеру ПЛК100 через ethernet всё работало хорошо. Теперь решил настроить scada систему и возникло затруднение подключения к контроллеру через USB или RS-232 debug. При подключении к компьютеру в диспетчере устройств не определяется новый ком порт. Хотя при подключении других устройств всё работает нормально.
В чём может быть проблема.
Заранее спасибо.
-
не определяется COM порт при подключении чего к ПК? на диске к ПЛК есть видео как настроить связь с ПЛК через все доступные интерфейсы, взгляните на досуге
-
На диске ПЛК есть драйвер виртуального порта для USB-подключения. Для подключения ПЛК по RS232 Debug требуется либо стандартный СОМ порт ПК, либо внешний преобразователь USB-COM, который также требует установки драйвера виртуального СОМ порта
-
На Com порт необходимо установить драйвер. Заходите в диспетчер устройств, находите ваш COM, правой кнопкой - обновить и указываете папку с драйвером от USB. После установки - перезагрузить компьютер.
Если не поможет, в настройках порта меняете номер порта, опять перезагружаетесь. Должно заработать.
-
Спасибо за ответы.
Я так понимаю что нужен преобразователь USB-COM. а напрямую в USB порт не получится подключить?
У меня цель такая залить программу и настроить скада систему, чтобы потом пользователь подключался к ПЛК обычным USB кабелем. Поставив естественно до этого преобразователь нужный RS232-USB.
И так же вопрос можно ли подключить ПЛК по простому USB кабелю в через порт ПЛК USB-Dev?
И на последок не могли бы вы скинуть ссылку на виртуальный СОМ порт, а то диск который шёл с ПЛК затерялся.
Заранее спасибо!
-
На прямую через USB Device нельзя - он только для программирования.
Если надо подключаться к ПК - используйте таки Ethernet. Ну или преобразователь COM-USB.
Драйвер, о котором писали - для работы с USB Device. Драйвер для преобразователя поставляется с преобразователем.