PDA

Просмотр полной версии : Симисторный выход



uagd
21.02.2011, 16:19
Подскажите пожалуйста могу я к семисторному выходу подключить промежуточное реле переменного напряжения 220 В.

alexval2006
21.02.2011, 18:00
а почему нет кто вам запрещает толь чтобы мощности симистора хватило а так хоть тены цеплять можно максимальный ток смотрите в паспорте на прибор

Pointer
21.02.2011, 19:17
Желательно поставить предохранитель на номинальный ток данного выхода (симистора).

Sniper007
21.02.2011, 19:50
Подскажите пожалуйста могу я к семисторному выходу подключить промежуточное реле переменного напряжения 220 В.
Можете. У меня уже пару лет ТРМ1 щелкает релюшками РП21. Но нужно помнить, что постоянный действующий ток у симисторых оптронов должен быть не более 50 мА. То есть сопротивление обмотки катушки реле должно быть не менее 4500 Ом - у современных реле это условие выполняется.

Желательно поставить предохранитель на номинальный ток данного выхода (симистора).
Найти предохранитель на 50 мА - непростая задача, да и вообщем бесполезная. Предохранитель вряд ли спасет симистор если будет кз катушки.

Pointer
21.02.2011, 20:37
Найти предохранитель на 50 мА - непростая задача, да и вообщем бесполезная.
Симистор на этот ток найти тоже непросто :)

Предохранитель вряд ли спасет симистор если будет кз катушки.
Я о схеме...а в ней провода выдерживающие 2 - 10 ампер :))) Я использую 0,5 - 0,75 по меди ))))))
Если симистор расчитан на ток 10 А, то его в лёгкую спасёт предохранитель в 1 А..................

У меня уже пару лет ТРМ1 щелкает релюшками РП21. Но нужно помнить, что постоянный действующий ток у симисторых оптронов должен быть не более 50 мА.
Ну тогда понятно....вы не пробовали защитить ваш прибор или проще поменять если что? Можно и промежуточный симистор поставить...тссс никому не говорите :)

Sniper007
21.02.2011, 20:50
Я так понял, что uagd интересует симисторный выход приборов "С". Там стоит обычный оптрон что-то вроде MOC3082, TLP3062 и т.д. У него выход до 1 Ампера кратковременное (для включения симисторов или тиристоров), и 50 мА действующее. Поскольку реле он собирается включать напрямую то на 50 мА и нужно ориентироваться.

Andy
22.02.2011, 17:58
Поставить можно многоразовый предохранитель - полисвич. У меня они сильно помогают от КЗ. Но не в 100% случаев, увы. И при управлении индуктивной нагрузкой с симисторного выхода во избежание кратковременного самопроизвольного включения нагрузки надо демпфер ставить. А еще не отпустить нагрузку может, если очень большая индуктивная составляющая. Пробуйте.
Может, Овен уже демпферы встраивает в выхода? Не знаю.

uagd
24.02.2011, 17:59
Действительно причина интереса заключается в том что есть ПЛК-100 с симисторными выходами.Надо его задействовать для управления в том числе насосом. Самый простой выход симисторный выход-промежуточное реле-пускатель насоса. Возможно?

Sniper007
24.02.2011, 19:15
Действительно причина интереса заключается в том что есть ПЛК-100 с симисторными выходами.
:eek:
Где это вы нашли ПЛК-100 с симисторными выходами???

uagd
24.02.2011, 20:11
Прошу прощения за не корректную формулировку. Имелось ввиду. связка ПЛК-100 - МДВВ с симисторными выходами.

Andy
25.02.2011, 18:20
Посмотрите схему выхода МДВВ - если нет встроенных демпферов, добавьте внешние. Обычно у производителя в каталоге они соседствуют с реле.

Sniper007
25.02.2011, 20:17
Про какие демпферы вы говорите? Про RC-цепочки?
У ОВЕНа на С выходах RC-цепочки не ставятся.

Andy
28.02.2011, 18:33
Значит надо ставить снаружи :)

Gerkules
19.10.2011, 19:53
Здравствуйте. Получиться ли использовать мдвв-с без применения силовых симисторов для подключения эм клапанов 220в ~20Вт. При этом хочу коммутировать не более 0,5сек. Подскажите, если есть опыт подобного использования, или посоветуйте чем можно управлять группой подобных клапанов (есть системы до 50 клапанов, при этом хочу удалённо включать/выключать циклический режим работы 1-2-3-... и менять время включения/паузы)

Hemann
19.10.2011, 20:12
Получиться ли использовать мдвв-с без применения силовых симисторов для подключения эм клапанов 220в ~20Вт. При этом хочу коммутировать не более 0,5сек. Не стоит их подключать напрямую. Можно просто на выход С подключить симмистор типа BTA12-600B и все получится

Gerkules
29.10.2011, 17:48
Может существуют какие-нибудь стандартные умощнители типа БУВР12, только на симисторах? Подключать дополнительные элементы не очень хочется (желательно на каждый канал использовать дополнительно тиристор, 2 сопротивления и конденсатор), в моем случае 48 таких элементов займут много места и могут испортить вид шкафа управления.

Александр01
10.02.2018, 16:54
Здравствуйте!
Есть ПИД регулятор c симисторными выходами до 1А.
Планируется использовать два таких выхода - две зоны контроля. Каждая зона - это 3-х фазный нагреватель в печи на 10 кВт.

Каким образом возможно подключить 1 выход на 3 фазы (подключение звездой с общим нулём)?

Есть ли какие блоки для распределения нагрузки или схемку подкиньте, если возможно, по подключению.
Спасибо!

maximov2009
11.02.2018, 05:04
Добрый день. Возьмите ТТР http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HT-xx44ZD3-i-HT-xx44ZA2
Вам нужна модификация: Управляющие сигналы: 90…250 VAC для HT-xx44.ZA2;
С уважением.

Александр01
11.02.2018, 11:54
Благодарю Вас.
Но вопрос - можно будет подключать напрямую, или схему какую-то делать?
Там четыре выхода - я разрисовал их.
Я имею ввиду, если какая-то схема нужна дополнительно к реле на 220, то можно-ли это обойти, подключившись до выходных плат-модулей прибора, используя реле с управляющим сигналом 2...32V?

И самое главное - будет ли при этом плавное управление напряжением на ТЭНах благодаря тиристорному реле, или же будет обычное вкл/выкл?

maximov2009
11.02.2018, 13:20
Что у Вас за ТРМ?
При использовании ТТР с управлением 220В ничего больше не надо.
Симисторный выход относится к типу ДИСКРЕТНЫХ. Регулировки напряжения не будет точно. Будет регулировка мощности за счёт ШИМ модуляции.

Александр01
11.02.2018, 13:38
Спасибо!
Термодатовский 17Е6/4УВ/4С/1Р/485/4Gb/F
Не совсем правильно изъяснился) Регулировка мощности всё-таки будет (если на 220 ТТР поставить)?

maximov2009
11.02.2018, 13:55
Безусловно будет. Просто при ШИМ включается нагрев полностью, но кратковременно. Время включения зависит от ширины импульса. И в свою очередь рассчитывается ТРМ по ПИД закону.
И за счёт инерции нагревателей вроде как и регулировка получается.

Александр01
11.02.2018, 14:06
А всё-таки, если выходную плату-модуль убрать и запитать реле без неё (просто я нашёл с рук подешевле, но они 3...32V)?

maximov2009
12.02.2018, 04:35
Добрый день. А зачем так мудрить то. Если у Вас выход другого типа, так и подберите соответствующее ТТР. Насколько понял у Вас ТТР ещё нет никакого.
Или может быть у Вас есть ТТР 3...32V? Тогда Вам потребуется в любом случае БП на 24В. И получится ли сэкономить?. Можно и симисторный выход подключить к такому ТТР, только потребуется промежуточная релюшка на 220В переменки. Опять сэкономить не получится.
Вы для себя или на производство делаете?
С уважением.