Здравствуйте! Я хочу поинтересоваться каким образом можно использовать функцию вычисления разности на входах в приборе 2ТРМ1? Нам необходимо построить схему, в которой на одном входе висит датчик температуры на улице, а на втором входе датчик температуры в системе отопления, и используя функцию вычисления, управлять котлом с учетом похолодания или потепления за "бортом". Для такого решения нужно, что бы прибор вычислял не разность а сумму значений. Для какой цели разработчики придумали вычислять разность?

Зоя
24.01.2011, 08:40
Вычисление разности часто применяется в пишевой промышленности и в сушильных камерах.
Какой у Вас исполнительный механизм?

Tehnopolis
24.01.2011, 19:05
Исполнительным механизмом у нас является электропривод, управляется позиционным способом, т. е. имеет два крайних положения, тянет газовую заслонку на газопроводе горелки. Сигнал от реле ТРМ попадает в контроллер, который имеет для этого только один вход, и выполняет две команды, "закрыть заслонку" и "открыть заслонку"

Зоя
25.01.2011, 15:31
Из наших приборов только ТРМ151 Вам подойдет, но многие его фунции для Вашей задачи избыточны.

Tehnopolis
26.01.2011, 08:35
Спасибо за внимание к моему вопросу. Прибор 2ТРМ1 стали пытаться использовать по тому, что он просто был в наличии. Настроили мы нужный нам режим старым извращенным способом, но работает идеально. На один канал вешаем два последовательно соединенных датчика ТСМ 50М, один из которых стоит на улице, второй в системе отопления. Канал настроили на градуировку 100М. Теперь при понижении температуры на улице система на столько же повышает температуру воды в отоплении. Прибор показывает среднеарифметическую величину сопротивления обоих датчиков. На второй канал повесили датчик температуры воды в отоплении, он показывает реальную температуру.

Stentor
22.02.2016, 14:58
Нам необходимо построить схему, в которой на одном входе висит датчик температуры на улице, а на втором входе датчик температуры в системе отопления, и используя функцию вычисления, управлять котлом с учетом похолодания или потепления за "бортом".
Ваш покорный слуга недавно реализовал что-то подобное:
http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-46#label_2

Если нужен будет излом у температурного графика котлового контура:
http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-49

Игорюня
22.02.2016, 15:25
2ТРМ1 - как то криво получится. Не для таких он целей. ТРМ32, ТРМ212 или ПР114.

xtc
25.02.2016, 13:41
Из наших приборов только ТРМ151 Вам подойдет, но многие его фунции для Вашей задачи избыточны.
Ум говорит, мудрость слушает.(c)

Странно такие рекомендации читать от СУПЕР Модератора...
У Овена есть специально разработанный для систем отопления ТРМ32, ТРМ132, а также универсальный регулятор ТРМ212.
К ТРМ32 есть замечания к работе по температуре обратного теплоносителя, но это уже отдельная история...

Stentor
27.02.2016, 17:22
2ТРМ1 - как то криво получится. Не для таких он целей. ТРМ32, ТРМ212 или ПР114.
ТРМ32 - замечательный прибор для плавного регулирования. Но в данном случае, 2ТРМ1 - это то, что надо! Там же 3-позиционное регулирование:

Сигнал от реле ТРМ попадает в контроллер, который имеет для этого только один вход, и выполняет две команды, "закрыть заслонку" и "открыть заслонку"
Мой вариант такого регулирования успешно работает в крышных котельных с начала декабря 2015 года.

Stentor
19.03.2017, 12:05
Думаю, что 2ТРМ1 хорошо подойдёт и для регулирования в индивидуальном тепловом пункте (АИТП): http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-6

Stentor
13.02.2024, 08:33
Нам необходимо построить схему, в которой на одном входе висит датчик температуры на улице, а на втором входе датчик температуры в системе отопления, и используя функцию вычисления, управлять котлом с учетом похолодания или потепления за "бортом".
Сейчас немного развил свою мысль. Если в отопительной котельной стоят котлы с одинаковыми одноступенчатыми горелками, то для включения "первых" двух горелок можно задействовать один “старый” 2ТРМ1, поддерживающий температуру воды на общем выходе котлов по прямолинейному температурному графику (уставка зависит от tнв), а для остальных - такие же 2ТРМ1 в качестве обычных реле температуры (постоянные уставки): kotelna.tk (https://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-66)

Uriyketov
25.11.2024, 19:13
Есть задача получить разность значений входных токовых датчиков 4-20мА и отправить это значение на ВУ2 (выход тоже 4-20мА) такая модификация прибора.

1. При подключении 2 датчиков давления пд100ди 0-0.1мПа на экране | - - | ,
как бы в описании обрыв...
Питание от встроенного ИП 50мА обоих датчиков. Возможно этого и мало, завтра буду решать с отдельным ИП 24В для снятия данного вопроса. А то чехарда получается: шунт включаем на одном из входов и появляется значение включаем на двух и получаем то что нарисовано вверху 1- -1.
Разница нужна как задание на ЧРП по поддержанию одного перепада вне зависимости от ситуации на тепловой сети.
Помогите разобраться кто сталкивался с такой проблемой. И стоит ли вообще использовать встроенный ИП ( по идее 50мА должно хватать на 2 , а может ещё взаимное влияние какое то есть ) заранее спасибо!!

kondor3000
25.11.2024, 20:25
Есть задача получить разность значений входных токовых датчиков 4-20мА и отправить это значение на ВУ2 (выход тоже 4-20мА) такая модификация прибора.

1. При подключении 2 датчиков давления пд100ди 0-0.1мПа на экране | - - | ,
как бы в описании обрыв...
Питание от встроенного ИП 50мА обоих датчиков. Возможно этого и мало, завтра буду решать с отдельным ИП 24В для снятия данного вопроса. А то чехарда получается: шунт включаем на одном из входов и появляется значение включаем на двух и получаем то что нарисовано вверху 1- -1.
Разница нужна как задание на ЧРП по поддержанию одного перепада вне зависимости от ситуации на тепловой сети.
Помогите разобраться кто сталкивался с такой проблемой. И стоит ли вообще использовать встроенный ИП ( по идее 50мА должно хватать на 2 , а может ещё взаимное влияние какое то есть ) заранее спасибо!!

А один датчик проверить нельзя? Скорее всего включили не правильно или диапазон не настроили.

Сергей0308
25.11.2024, 21:49
Есть задача получить разность значений входных токовых датчиков 4-20мА и отправить это значение на ВУ2 (выход тоже 4-20мА) такая модификация прибора.

1. При подключении 2 датчиков давления пд100ди 0-0.1мПа на экране | - - | ,
как бы в описании обрыв...
Питание от встроенного ИП 50мА обоих датчиков. Возможно этого и мало, завтра буду решать с отдельным ИП 24В для снятия данного вопроса. А то чехарда получается: шунт включаем на одном из входов и появляется значение включаем на двух и получаем то что нарисовано вверху 1- -1.
Разница нужна как задание на ЧРП по поддержанию одного перепада вне зависимости от ситуации на тепловой сети.
Помогите разобраться кто сталкивался с такой проблемой. И стоит ли вообще использовать встроенный ИП ( по идее 50мА должно хватать на 2 , а может ещё взаимное влияние какое то есть ) заранее спасибо!!

Мне кажется 2ТРМ1 здесь не нужен, достаточно нагрузить датчики резистором номиналом 625 Ом, теперь диапазон напряжений(0-10В) между выходами датчиков будет соответствовать разности давлений(сигналов датчиков)! Кроме того, даже полярность выходного сигнала напряжения 0-10В может меняться, но это Вам не нужно, насколько понимаю!

Eugene.A
25.11.2024, 22:58
Делал это пару раз, всё настраивалось и работало без проблем, токовый выход, настроенный на разность, использовался для ОС ЧП по перепаду давления, релейный, настроенный на датчик на всасе насосов, для защиты по сухому ходу. Вот не помню, питал датчики от встроенного 24 вольт, или от БП. Скорее всего, от БП. Избегаю использовать встроенные источники питания вне шкафа, в поле, во избежание коротышей и выхода из строя прибора.

Uriyketov
26.11.2024, 06:20
Уважаемые форумчане! Большое спасибо за ответы в теме, сегодня все же заменю ИП, И если все ок, продолжу настройки, предложение с напряжением тоже очень интересно! Сам бы не догадался.
Неверное подключение датчиков это был самый первый вопрос который был поставлен при индикации обрыва, но.. это конечно же было проверено в первую очередь!

Stentor
26.11.2024, 06:30
Неверное подключение датчиков это был самый первый вопрос который был поставлен при индикации обрыва, но.. это конечно же было проверено в первую очередь!
Настройки 2ТРМ1 - во вторую? :rolleyes:
У ПД сила тока-то есть?

Uriyketov
26.11.2024, 06:53
Настройки 2ТРМ1 - во вторую? :rolleyes:
У ПД сила тока-то есть?

1. настройку типов датчиков для входов №1 и №2 выполнили сразу, диапазон выбрали в соответствии с ДД 0-0,1МПа (установили значение indL = 0 indH = 10 чтобы видеть давление в килограмм силах.
2. второй вопрос не понял, но предполагаю что нужно измерить ток миллиамперметром?

Uriyketov
14.04.2025, 07:17
Добрый день, в общем сигнал датчиков на прибор получилось настроить. прибор был исправен, неправильно были введены настройки.
вопрос вот какого плана: прибор в режиме "регистратор" каким образом отправить значение DIFF разность сигналов на токовый выход №2 прибора? почему то постоянно показывает выход 100%.
Экраны настроили для удобства. сейчас третий экран показывает разность. Похоже в меню параметров выхода"2" мы не можем разобраться в установке значений OutL OutH, что еще посмотреть?

EFrol
14.04.2025, 07:52
На одном из входов поставить FunC = diff, CF.1 и CF.2 = 1
В настройках ВУ2 поставить SrC = номер входа, OutH = 100.0

Uriyketov
15.04.2025, 07:02
Добрый день! спасибо,
мы поставили изначально на обоих входах Func=Diff.
продолжим настройки и попробуем через выход 1 добавить функцию защиты насоса по сухому ходу при падении давления на обратном трубопроводе.