PDA

Просмотр полной версии : Проблема ТРМ-138р



uagd
20.01.2011, 18:32
Проблема в следующем
если в конфигурации созданной в Config TRM138 какой либо вычислитель имеет значение разность, то при загрузке конфигурации идет сбой и высвечивается сообщение: "Ошибка прибора при передаче параметра.Проверьте целостность набора данных конфигурации."

Если свойство вычислителя установить с панели прибора то данная проблема решается. а через комп не как.

Понятно что загружать конфигурацию с панели напряжно.

Подскажите в чем причина?

Зоя
21.01.2011, 09:48
Здравствуйте, выложите конфигурацию, которую Вы создаете. И укажите прошивку ТРМ138 (она высвечивается на верхнем циферблате прибора при подачи питания.)

uagd
21.01.2011, 14:39
Прошивка U 0.05
Конфигурация во вложении

Зоя
21.01.2011, 16:22
Вам нужно установить новый конфигуратор для ТРМ138. Напишите Ваш e-mail, я Вам его Вышлю.

uagd
24.01.2011, 16:42
e-mail написал жду новый конфигуратор для ТРМ138.

Зоя
25.01.2011, 08:49
Отправила Вам его ещё вчера в 8.18 по Москве. Повторила сегодня.

uagd
25.01.2011, 10:55
К сожалению не получил. Может быть ошибка в адресе. В профиле действительный адрес проверил сегодня. Продублируйте еще раз пожалуйста.

Зоя
25.01.2011, 14:00
http://www.owen.ru/catalog/77075074
Здесь можно скачать новый конфигуратор.

uagd
25.01.2011, 15:55
Спасибо,скачал новый конфигуратор.
На мой взгляд по наглядности он на порядок хуже чем предыдущий.

uagd
25.01.2011, 16:08
При загрузке параметра появляется ошибка.

uagd
27.01.2011, 14:48
Господа Овеновцы помогайте.Новый конфигуратор не избавил от ошибки,при выгрузке конфигурации из компьютера.
Точно так же происходит и с другим ТРМ-138 с прошивкой РО 37.
разница только в том что данный прибор на выдает ни какой ошибки,но конфигурация не изменяется.

Зоя
27.01.2011, 15:01
Вся информация о данной проблеме передана нашим программистам, в течении следующей недели постараемся ее решить.

uagd
01.03.2011, 17:52
Что нибудь прояснилось по данной проблеме?