Просмотр полной версии : [плк]->usb->[ас4]<--->[ас4]<-usb<-[пк]
доброго времени суток! подскажите пожалуйста возможно ли так передавать данные :
с одной стороны у меня плк100 с другой обычный пк
передачу думаю организовать через Usb а чтоб дальность обеспечить хотелось бы использовать ас4.
возможно ли это???
заранее благодарен
Николаев Андрей
12.12.2010, 12:13
Никто не пробовал я думаю...
Сложность может быть с настройками времени ожидания в ответа в CoDeSys...
На мой взгляд дешевле и проще будет в этом случае через Ethernet, с учетом стоимости двух АС4
хммм... спасибо! будем думать как изернет протянуть (просто расстояние большое)...
А зачем подобный ужас, ведь есть Ehternet и rs232.
какое расстояние между устройствами? у меня плк100+3трм200 и комп на котором Scada по Rs485 отстоят друг от друга на 1800 метров. причем 500метров из 1800 10парный телефонный провод (задействована 1 пара).
скорость обмена , 9600 все работает без сбоев.
да расстояние около полукилометра... наверное все таки буду изер использовать или 485
АС4 потребляет по цепи питания 0,5 ватта (из РЭ на АС4) . Вопрос - может ли обеспечить ПЛК по USB- Device такую мощность??
Ethernet до 100 метров, дальше многое зависит от кабеля и качества приемопередающей аппаратуры. Но на практике даже в офисах max 300м. 485 интерфейс гораздо предпочтительней, в крайнем случае 232, опять же многое зависит от кабеля.
У шнайдеровцев есть русские инструкции по сетям modbus:
http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/cut.CatalogueRetrieverServlet/CatalogueRetrieverServlet?fct=get_element&env=publish&scp_id=Z009&el_typ=rendition&cat_id=GL_DEF_DESIGNERV3_RU&maj_v=7&min_v=2&nod_id=0000000003&doc_id=090197c6802268d1&frm=pdf&usg=&dwnl=true
http://www.global-download.schneider-electric.com/852575770039EC5E/all/F400E19505ADC111852575EB00637F62/$File/modbusru.pdf
Там можно еще поискать.
Николаев Андрей
12.12.2010, 17:42
Я таки дико извиняюсь - почему то подумал, что так планируете с CoDeSys связываться...
Если просто данные на ПК передавать - тогда рекомендую только 485. Если он занят, то АС3М из 232 в 485, а на компе наоборот соответственно.
АС4 Вам в принципе не поможет - USB порт в ПЛК только для программирования.