у меня такая проблема. ПЛК-110-60, связь с CoDeSys через Debug RS-232 устанавливается,но по RS-485 СВЯЗЬ с МДВВ не установить.
На клеммах А1-В1 и А2-В2 5 вольт.Индикатор связь горит все время,и при
отсутствии соединений с портами.
какое должно быть напряжение?

lara197a
17.11.2010, 19:17
там должен быть противофазный сигнал.
проверяйте при работе осицилографом.

niklud19511
18.11.2010, 17:08
спасибо,разобрался