Вход

Просмотр полной версии : проблема обнуления памяти обмена



ольга
08.11.2010, 13:44
Помогите разобраться. ПЛК 100 версия 2.10.5 не обнуляются зоны памяти обмена по ModBus slave после перевключения питания. Все остальные ячейки Озу обнуляются после включения питания, а эта зона сохраняет значения бывшие до выключения питания. даже принудительное программное обнуление по старту программы не помогает. Может кто подскажет как добиться обнуления памяти в зоне обмена.
О. Мельцова

Дмитрий Артюховский
08.11.2010, 13:59
дык, он же у вас slave ... сразу после включения записываются данные от мастера. Да и вообще зачем их обнулять, смотрите флаги успешности связи и тогда используйте данные

Gans
09.11.2010, 10:28
при запуске программы можно и программно обнулить данные на всякий случай, если это действительно надо.

lara197a
09.11.2010, 17:04
так, запишите по флагу пуска все нули, а через какое-то время или по какойто команде(как вам нужно) запишите значения из области ввода-вывода.