PDA

Просмотр полной версии : плк100 .проблемы после длительного отключения



vamd
02.11.2010, 23:01
Добрый день.

ПЛК100-220.Р-M + МДВВ.

После кратковременного (минуты) отключения питания ПЛК функционирует нормально, но после продолжительного отключения (10 часов) программа функционирует частично (часть программы работает часть нет),при попытке подключении ПК выдается сообщение "Ошибка связи".

Подключиться к ПЛК удалось только после нажатия кнопки "сброс" на лицевой панели ПЛК.Перезагрузил программу в ПЛК опять все работает , но только до первого длительного отключения.
Кто может помочь советом?

Использую CoDeSys 2.3.9.22

Flomaster
03.11.2010, 02:22
я думаю, техподдержку заинтересует в первую очередь версия прошивки в версия таргета вашего плк.

alexval2006
03.11.2010, 13:32
а вы загрузочный проект делали? у меня похожее было не делал загрузочного проекта питание выкл и все не пашет после включения а минуту держаться скорее всего на внутренней батарее