PDA

Просмотр полной версии : трм 138 измерение токов



Sanya-russ
25.10.2010, 16:34
салют! помогите пожалуйста, кто сталкивался! необходимо измерять ток от 0 до 150 ма. как правильно рассчитать токовый делитель для подключения в качестве датчика от 0 до 20 ма? нужно ли учитывать внутреннее сопротивление трм 138? пробовал следующий вариант (см. схемку), трм выдает показания 10, при реальном токе 20 ма. верхний предел установлен 150.

Щекин Станислав
25.10.2010, 18:33
ваш рисунок эквивалентен одному резистору на 12,97 ом. если установлен тип датчика "0..20ма", нижний предел 0, верхний предел 154.2, показания должны быть похожи на правду.

если будете менять 2 резистора на один:
фактически вход измеряет напряжение от 0 до 2 вольт. резистор подбирать по закону ома с учетом того, что при максимальном токе напряжение на клеммах должно быть 2 в или чуть ниже.
верхний предел = 2 / R.
внутреннее сопротивление трм138 можно не учитывать. точность показаний будет напрямую зависеть от точности резистора.

Sanya-russ
25.10.2010, 18:51
спасибо! попробую, но хотелось бы уточнить, откуда данные про 2 в? и в паспорте почему-то данный датчик (0-20 ма) должен быть подключен обязательно с шунтирующим резистором -100 ом, а судя по вашим данным резистор можно выбирать любой, но при этом менять верхний предел, исходя из формулы 2/r, правильно ли я вас понял?

Щекин Станислав
26.10.2010, 16:06
данные про 2 в исходя из закона ома при R=100, I=0.020.
мое мнение - резистор менять можно в разумных пределах. при сильном увеличении R заметно усилится влияние внутреннего сопротивления трм (а его точное значение неизвестно).
строго говоря, в данном режиме трм - не амперметр, а измеритель унифицированного токового сигнала. возможность измерения тока является побочным эффектом =)

Sanya-russ
26.10.2010, 19:54
сегодня попробовали подключить с резисторами 13.6 ом и 100 ом соответственно на пределе 150, показания трм практически совпадают с показаниями амперметра, будем работать дальше. возник ещё вопрос, а если необходимо измерять ток максимальное значение которого попадает в диапазон от 0-20 ма или от 0-5 ма, как быть в этом случае, ведь напрямую подключать трм нельзя? как вы думаете станислав? благодарю за совет!

Maximus
27.10.2010, 11:08
на сколько я понимаю, для вас не имеет значения что будет фактически измерять прибор напряжение или ток. если вы подключите резистор 13,6ом и через него будет протекать ток 150ма, то на резисторе будет падать 2,040в. т.е. если уменьшить номинал резистора в двое (можно просто в параллель поставить два резистора по 13,6 ом), то на нем будет падать 1,020в, а это уже входит в диапазон измерения прибора 0...1в.

Sanya-russ
27.10.2010, 16:19
на сколько я понимаю, для вас не имеет значения что будет фактически измерять прибор напряжение или ток..

в принципе да, важно, чтобы трм показывал реальный ток в цепи и мог передавать данные значения на компьютер в режиме реального времени для последующей обработки.

Maximus
28.10.2010, 08:59
а это решается настройкой верхней и нижней границ измерения (нижн.=0, верх.=150).