жутко извиняюсь заранее за свою серость :)
нужна небольшая помощь в подборе оборудования в слудующей задаче:
есть промышленное предприятие, на котором собираются провести газификацию всех цехов(обогрев за счет газа, и прочие технологические нужды). всего 22 цеха. на каждом вводе в цех ставлю расходомер, датчик температуры и датчик давления. затем территориально объединяю примерно по 5-6 таких узлов в один газовый корректор(миконт-186, от сибнефтеавтоматики, нечто по типу спг от логики). от датчиков беру в корректор стандартные 4-20ма. корректор делает необходимые расчеты по каждому узлу. получилось у меня всего 5 корректоров по заводу.
далее стоит задача собрать все данные на арм инженера энергетика, заказчики попросили собрать все через Gsm модемы. предполагаю использовать пм01 с 232 портом. итого по заводу пять таких модемов, еще один в кабинете энергетика. что нибудь еще надо чтобы вытащить данные на компьютер? или можно сразу с модема брать? какой необходим софт для подобной системы? и какие будут еще рекомендации по всему этому безобразию...

Илья Кареткин
06.09.2010, 13:38
Здравствуйте.
Что будет стоять на ДП? Т.е. в каком виде вам необходимо предоставлять информацию, стандартный вариант со Scada-системой, например (http://www.owen.ru/catalog/94961348)?
Какой протокол передачи данных корректора по RS232?
- если стандартный Modbus, то воспользуйтесь ОРС-сервером умеющим управлять модемом (http://www.owen.ru/catalog/64467020).
- если протокол "свой", то варианта 2:
1) воспользоваться ОРС-сервером или другим ПО от производителя корректора, умеющего управлять стандартным модемом)
2) преобразовать "свой" протокол в стандартный Modbus с помощью ПЛК. Подойдет простейший ПЛК100-220.R-L

На оба варианта с нашей продукцией есть инструкции и примеры, так что определяйтесь.

Decl
06.09.2010, 14:06
Сверху скорее всего будет проще поставить стандартную скаду систему(туже саму мастер скаду)
Протокол передачи данных стандартный Modbus
У вас на сайте есть какие либо примеры развертывания подобных систем, да и плюс заказчику надо будет рассказать что такое мастер скада, и какая ему нужна(пока сам этого не знаю :))

lara197a
06.09.2010, 16:46
на Gsm не рекомендую. на одном предприятии можно и через провода или вай фай.
я бы собрал на вайфае.
2-3 км, а при прямой видимости и до 6-8 вполне реально.
в нете полно примеров.
ставите плк100, через него опрос слейвов и на скаду(к примеру мастер-скада на 32 точки бесплатно)

Decl
07.09.2010, 13:50
через провода я прикидывал дорого получается, даже при первоначальных вложениях, рлюс полное отсутствие кабельных трасс на предприятии
Чем вай фай лучше gsm модема? и это же наверное будет гораздо затратнее

Smpl
07.09.2010, 15:05
А RS485 порта нет? Я бы попытался это соединить радиомодемами ("невод" например). В разы проще получится и за GSM трафик платить не придется:rolleyes:

lara197a
08.09.2010, 00:35
модем 3тр- точка доступа 800-1200р

lara197a
08.09.2010, 00:41
невод по моему больше 10т.р
модем Gsm 3тр + затраты на оплоту трафика
вай-фай 800-1200р, за точку доступа и платишь только за свет(5-10вт)

Decl
08.09.2010, 04:35
понял, буду искать вай фай оборудование

Анатолий
11.09.2010, 22:20
токи разрешено ли применение вай фая на открытом воздухе?.
т.е не метерологически, а контролем электросвязи