величина входного сопротивления прибора 2трм0 по каналу 1 и 2?
Александр Ч.
30.08.2010, 13:48
есть информация по трм200, для напряжения не менее 100 ком. наверное схемы в чем то похожи.
александр а. - спасибо.
а что скажет представитель производителя?
очень надо!
владислав1
19.11.2010, 21:33
купил 101 и тведотелку на индуктивную нагрузку с плавнной регулировкой мощности не могу выставить ! все перепробывал срабатывает где то на 220 градусах и то не плавно. на установки нереагирует ????:confused:
Пугачев Андрей
22.11.2010, 16:06
а петлю токовую (4...20) трм101-го запитали?
владислав1
22.11.2010, 21:39
да все запитал как бы она без этого воопще работала и в добавок загорелась( ошибка 5 )что делать ?думал что термопара-померил вроде живая а тут еще проконсультироваться не у кого в краснодар уехал на 2недели ваш представитель меня ВООБЩЕ ИНТЕРЕСУЕТ ЭТО ВОЗМОЖНО? .Задача такова регулировать плавно мощность двигателя 60w 220v в зависимости от температуры пределы примерно от50до 200градусов . второй выход вроде нормально работает
Сергей Чекулаев
23.11.2010, 14:26
Плавно регулировать обороты двигателя можно с помощью частотного преобразователя, твердотельное реле с этой задачей не справится.
Ошибка Err5 говорит о том, что процессор не получает корректные данные. Прична может быть в неправильном подключении, неисправности датчика, неправильно выставлен код датчика параметр int (что бывает чаще всего).
Что именно вы мерили на термопаре и какой тип датчика выставлен?
владислав1
23.11.2010, 20:00
обьясни пожалуйста почему твердотельное не справиться???при неправильном подключение он ошибку не дает пробывал раньше просто неправильно показывает как проверить темопару (хк)l.мерил милливольты/ выставленно E.....l /какой должен быть разбег???
ART-MEDIUM
24.11.2010, 07:12
так что надо плавно регулировать-то? обороты? мощность? момент на валу? движок что крутит? движок какого типа?
Сергей Чекулаев
24.11.2010, 10:49
обьясни пожалуйста почему твердотельное не справиться???при неправильном подключение он ошибку не дает пробывал раньше просто неправильно показывает как проверить темопару (хк)l.мерил милливольты/ выставленно E.....l /какой должен быть разбег???
Твердотельное реле только коммутирует нагрузку, включил\выключил.
Частотный преобразователь, изменяя частоту переменного тока, может управлять оборотами вала двигателя.
Тип датчика стоит правильно, дело может быть в самой термопаре или в проводах связи датчик-прибор. Сама термопара должна подключаться к контактам 4-5.
ART-MEDIUM
24.11.2010, 14:13
есть твердотелки с шим на выходе.
частотник, строго говоря, тоже с шим на выходе. ;)
владислав1
24.11.2010, 19:48
серега отстал ты от жизни есть такое реле посмотри на сайте а точно не помню номера !!!спецы где вы ??? про частотник незнаю пока невникал наверное дорого выйдет ???да и трмка мне не очень нужна была слишком там замудренно. просто как по другому. вот сейчас думаю может какую схемку найду да спаяю может китовский набор какой нибудь адаптировать?
владислав1
24.11.2010, 19:53
так что надо плавно регулировать-то? обороты? мощность? момент на валу? движок что крутит? движок какого типа?
регулировать надо двигатель канального вентелятора 60w 220v !!!
ART-MEDIUM
24.11.2010, 20:08
имхо на такой маленькой мощности крутить воздух твердотелкой можно, только вот зависимость оборотов вентилятора от управляющего твердотелкой тока будет очень уж нелинейной.
иными словами, если вы рассчитываете, что подав на твердотелку 12ма, получите снижение оборотов наполовину от номинальных, то это будет совершенно не так.
если же вместо трм101ир применить овеновский же нпт1, то после множества экспериментов вам наверняка удастся подобрать нужную характеристику.
Сергей Чекулаев
25.11.2010, 09:28
есть твердотелки с шим на выходе.
частотник, строго говоря, тоже с шим на выходе. ;)
можно ссылку на твердотелку, которая имеет шим на выходе и управление 4...20ма.
ART-MEDIUM
25.11.2010, 12:27
инфа в личке.
владислав1
25.11.2010, 21:49
согласен . в трмке есть такая функция можно задавать пределы по мощности я пробывал в ручную где то от 60-100 процентов предел
ниже двигатель не пускаеться меня это устраивает так и не я то это придумал а спец овеновский
ART-MEDIUM
26.11.2010, 08:01
вам не пределы по мощности нужно задавать, а соответствие одной физической (температуры) в другую (обороты двигателя). это соответствие по сути уникально для каждого вентилятора. в трм-ке на самом деле тоже можно настройку сделать (теоретически), но, во-первых изменение любого из параметров влечет необходимость изменения других (т.е. процесс чрезвычайно длительный и трудоемкий), а во-вторых пределы изменения этих параметров скорее всего окажутся недостаточными. в нпт же эта операция делается на удивление просто, быстро и в широком диапазоне.
владислав1
19.12.2010, 19:30
всем привет отдал трмку в ремонт возможно прошивки слители да насчет нпт сним врятли что получится