Вход

Просмотр полной версии : Как запустить Counter 16bit[VAR]



kpv8
02.07.2010, 10:28
Здравствуйте.

У меня возникла следующая проблема.

На ПЛК-100 есть дискретные входы, на них установлены кнопки. В программе на CoDeSys при нажатие на кнопку отображается что кнопка нажата. Мне надо установить счетчик нажатий на кнопку. Добавляю к дискретным входам Counter 16bit. Но там ничего не считает и ничего не видно. Что делать, помогите пожалуйста.

Александр Ч.
02.07.2010, 12:25
из описания плк-конфигурация:
"счетчик считает количество импульсов, пришедших на дискретный вход за один цикл плк. по завершению каждого цикла плк значение в счетчике обнуляется."
т.е. надо в программе получать значения счетчика

kpv8
02.07.2010, 13:02
а подскажите как получить значение счетчика? через функцию Ctu?

kpv8
02.07.2010, 13:46
все, разобрался. спасибо