Просмотр полной версии : 2трм1



ailari
26.06.2010, 06:56
помогите!
дельта т показывает отрицательное значение при подключении 2 датчиков

Александр Ч.
29.06.2010, 08:09
перекинуть датчики...1 на 2 вход, 2 на 1 вход

ailari
29.06.2010, 23:49
спасибо, за совет!
но мне нельзя менять местами датчики. 1 показывает вход, 2 выход.
может есть другое решение. может надо поставить перемычки?

silver
30.06.2010, 21:09
посмотрите параметр B1-7 , B2-7 -положение дестичной точки. они должны быть одинаковы в обоих каналах.

ailari
01.07.2010, 06:18
спасибо, проверю,
но сказать результат смогу только после выходных

serg90
19.07.2010, 17:40
добрый день!
вопрос про регулятор "овен "трм1".
мне нужно поддерживать температуру на уровне 160 градусов. я устанавливаю параметр а1-1 значение 01. при 160 градусах должно отключиться нагреватель. для этого я катушку на 220 в промежуточного реле подсоединяю к выходу 2 и 3. в такое последовательности с фазы на выход 3 потом с выхода 2 на катушку и с катушки на ноль. правильно эта схема подключения.

когда светится индикатор к1 то выходы 1 и 2 разомкнуты, а мне нужны чтоб были замкнуты чтобы нагреватель был включён.

Александр Ч.
20.07.2010, 11:36
вы подключаете нагрузку-катушку реле к нормально-разомкнутым контактам выходного реле 2 и 3. абсолютно верно. и также абсолютно верно, что при температуре ниже уставки контакты реле 1 и 2 будут разомкнуты, а замкнуты 2 и 3.
тогда зачем вам замыкание контактов 1 и 2 , если катушка контактора подключена к контактам 2 и 3.