Вход

Просмотр полной версии : соединение с плк110



D!m@
08.06.2010, 18:21
Здравствуйте!
Помогите настроить соединение с ПЛК110-60 и Codesys.

Раньше пользовался контролерами wago и стоит CoDeSyS V2.3.9.13 (Build Apr 16 2009)
С wago делал соединение через Ethernet.

Тут - сначала надо сделать через RS232.

Версия кодесис подходит?
Где грабли :confused:
Может кто последовательность напишет?

D!m@
08.06.2010, 20:04
Подсоединил по rs233.
Как теперь можно поменять настройки езернета?

Сергей_К
08.06.2010, 20:49
PLC browser решает.
есть хорошая видео инструкция

Николаев Андрей
08.06.2010, 20:52
можно прям видеоролик посмотреть на диске - там все есть :)

D!m@
09.06.2010, 19:44
ролик посмотрел.
через PLC BROWSER зделал настройки
SetIP 192.168.1.103
SetMask 255.255.255.0
SetGate 0.0.0.0
потом перегрузил (снял питание)

контролер подсоединил к свичу.
логин... ну никак ... в чем проблема?:confused:
на ping тож молчит...
На разъёме горят оба светодиода. Кабель проверял

Николаев Андрей
09.06.2010, 22:25
Ну я бы и Gate поставил 192.186.1.ххх
Кабель какой используете???

D!m@
10.06.2010, 09:01
Ну я бы и Gate поставил 192.186.1.ххх
Кабель какой используете???
ставил и такой GATE.
Кабель использую комп - свитч.

Николаев Андрей
10.06.2010, 09:21
какие настройки в пк.
какой Mac у плк?
на прямую к пк получалось подключать?

D!m@
10.06.2010, 09:58
на прямую нет кабеля :(.
удобней через свич, так интернет есть и доступ к плс. (с Wago я так делал )
мас - 6a:77:00:21:02:2e

Филоненко Владислав
10.06.2010, 12:42
SetGate 0.0.0.0, где нули надо заменить либо на IP шлюза, либо на IP того компьютера, с которого идет связь - если нет шлюза

D!m@
10.06.2010, 16:59
SetGate 0.0.0.0, где нули надо заменить либо на IP шлюза, либо на IP того компьютера, с которого идет связь - если нет шлюза

менял. результат 0 :(

olc
21.09.2010, 14:18
Имею плк110-220.60.к-м.
Столкнулся с такими проблемами.
1. Пытаюсь подключиться по USB. Установил драйвер USB->COM. Настраиваю порт по инструкции, коннекта нет (через несколько секунд раздумий появляется сообщение как на третьей картинке). См. картинки ниже.
2. Отчаявшись подключиться через USB, подключаюсь через COM1. Коннект есть, но через минуту работы в он-лайн, отваливается с той же ошибкой, как на последней картинке.

Версия CoDeSys - 2.3.9.9 русская.
Что делать?

Николаев Андрей
21.09.2010, 14:25
To D!m@:
Для начала добейтесь связи напрямую. Обжать кабель не такая проблема.
Проверьте еще раз Mask и IP и Gate, что бы были в одной подсети. Посмотрите настройки Gateway в параметра связи. Подключение TCP\IP Level2?
To olc:
1. Проверьте, что у Вас корректно установился драйвер USB (из USB пропадает устройство и появляется как Com порт). Тот ли номер COM порта Вы указываете в настройках подключения. То ли Вы выбрали подключение для связи, что и в руководстве. Это важно.
Увеличьте время ожидания ответа от CoDeSys...