Nikolas
16.04.2010, 20:00
Проблема с прибором САУ-М2
Скажите, есть ли какой-то способ защитить электрод минимального уровня воды, находящийся постоянно в воде в скважине, непосредственно на насосе, от известковых отложений, образующихся там постоянно. Из-за этих отложений приходится постоянно увеличивать потенциал ручкой управления, и в конце концов прибор перестаёт блокировать насос даже при полном исчезновении воды в скважине. Результат: насос сгорает.:mad:
Есть-ли способ электронной защиты от этих наростов, что-бы не пришлось каждые 3 месяца вытаскивать насос и чистить электрод?

rovki
16.04.2010, 20:15
а известь на всех электродах оседает,какай у вас датчик?

Nikolas
19.04.2010, 09:19
нет, известь или ещё какая-то соль выседает на электроде "низ", расположенном рядом с общим электродом, и отвечающем за фиксацию момента ухода уровня воды ниже этих двух электродов. Материал электрода - пруток нержавейка 1.5мм.

Crazy
19.04.2010, 20:52
имхо, постоянное напряжение на электродах - поляризация, электролиз.
в кондуктометрии практически везде переменка, а у м2, судя по описанию, постоянное напряжение на электродах.