как подключить частотник к плк 100, помимо его будет ещё модуль мва8.
можно ли при конфигурировании настроить прямое обращение к регистрам частотника из плк?
протокол modbus RS485

lara197a
15.04.2010, 11:43
да можно.
оба прибора слейв. плк мастер. задаете разные адреса и все.

Николаев Андрей
15.04.2010, 15:57
не забудьте только настройки обмена у всех трех приборов одинаковыми задать.

Gans
16.04.2010, 12:02
и подключите датчик сразу к частотнику, так лучше регулироваться будет и надёжней, а задание плк100 выставлять будет.
зы. хотя конечно надо смотреть что за датчик, что за частотник. может и без мва8 обойдётесь.

Сергей Бондаренко
16.04.2010, 19:45
не забудьте уделить внимание эмс-совместимости самого частотника во избежание негативных помех: обязательно экранированные линии до двигателя и произведенное по правилам экранирование кабеля. экранирование кабеля датчиков в случае если частотник в одном шкафу с приборами. разнесение линий кабельных трасс силовых и измерительных.
влияние пч может проивляться не всегда и во всех режимах работы потому если сразу работает отлично то не факт что потом помехи создаваемые пч не дадут о себе знать.

Rusilius
20.04.2010, 12:28
да можно.
оба прибора слейв. плк мастер. задаете разные адреса и все.

А как при этом будет определяться CRC16 контрольная сумма, при настройке прямого обращения к регистрам ВЕБЕР.

Конечно можно пойти и длинным путем самому формировать цепочки бит!!!

Rusilius
20.04.2010, 12:29
и подключите датчик сразу к частотнику, так лучше регулироваться будет и надёжней, а задание плк100 выставлять будет.
зы. хотя конечно надо смотреть что за датчик, что за частотник. может и без мва8 обойдётесь.

Нет! частотник это только часть схемы и датчик не один!:)

Rusilius
20.04.2010, 12:30
Сергей Бондаренко

спасибо :) стараюсь ничего не упустить ! :)

lara197a
20.04.2010, 13:49
вы общаетесь с пч по матбасу через плк конфигуратор. плк сам формирует запрос и ответ и сам парится про контрольную сумму. вам ничего делать не нужно.

Rusilius
20.04.2010, 14:46
вы общаетесь с пч по матбасу через плк конфигуратор. плк сам формирует запрос и ответ и сам парится про контрольную сумму. вам ничего делать не нужно.

Ну это просто замечательно! Спасибо! Тогда одной запаркой меньше:D

Rusilius
23.04.2010, 15:07
а можно ли устанавливать значения на регистрах частотника?

Push_ON
25.02.2011, 15:08
Ай эм сори, что вклиниваюсь;)

Я тоже бы хотел подключить ПЧ Danfoss2800 к ПЛК63 по модбасу.
ПЛК работает слэйвом. Протокол есть: http://www.danfoss.com/Russia/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentation/Technical+Documentation.htm

Посоветуйте пжлст, какие библиотекит задействовать.
Помне проще, как электронику, включить по току управление, но хочется по-программисткому решению.

grv008
02.07.2012, 09:13
Здравствуйте! Есть ПЛК110-60, модуль МУ110-8И и частотный преобразователь Danfoss Micro Drive FC51. Про возможность управлять с ПЛК частотником я не спрашиваю. У меня другой вопрос: как программно увязать их. В программе две скорости. От датчика К включается быстрая скорость, лист материла заходит на приемный транспортер,затем по таймеру через несколько секунд происходит переключение на малую скорость и от этого же датчика К (реверсивное состояние- как только лист сходит с датчика) отключение. В программе на языке FBD прописал быструю скорость и медленную скорость. Как эти две команды объединить на один выход модуля аналогового вывода МУ-110-8И (4-20mA). За ранее признателен.

ASo
02.07.2012, 09:19
Самый простой и правильный вариант - прописать скорости в ЧРП и настроить логический контроллер ЧРП на останов - большую скорость - таймер - малая скорость - останов.

grv008
02.07.2012, 17:20
Вы имеете ввиду частотный преобразователь ПЧВ1 фирмы Овен? Но частотник уже есть Danfoss, зачем выбрасывать лишние деньги.

ASo
02.07.2012, 18:02
Считайте, что это одно и то же.
Во всяком случае, их параметры конфигурации полностью совпадают ;)

zaur
26.07.2012, 12:45
Все было решено. Замечено, что при опытах на столе, когда недонапряжение ошибка AL8, то параметры в ПЧ Danfoss Micro Drive FC51 не сохраняются.