Вход

Просмотр полной версии : Сброс в заводские настройки ТРМ1



alik231273
04.02.2010, 16:23
Добрый день.
В процессе эксплуатации прибор перестал реагировать на изменения дельты, температуры. Вместо кода датчика при включении выдаёт no.dt , хотя температуру показывает правильно (при ТСП 50П код должен быть 07 или 08). Доступа в параметр b0-1 нет. На уровне защиты параметров А00 и b00 установка *00* вообще не предлагается (перебираются 01,02,03 и 01, 02 соответственно).
Дайте, пожалуйста, информацию по полному сбросу прибора в заводские установки (в паспорте не нашёл).

кубанец
04.02.2010, 17:06
МОЖЕТ ПОПРОБОВАТЬ ПО ТРМ501, ТАМ ОПИСАНО ЭТО, НО НЕ ЗНАЮ СРАБОТАЕТ НА ТРМ1.

alik231273
04.02.2010, 17:14
Пробовал по ТРМ501 (код *-20*) - не действует. Выходит на выбор параметров *А* или *b*.

Александр Ч.
04.02.2010, 18:43
У приборов разных лет выпуска степень допуска может быть, как 00, 01, 02, так и 01,02,03. Стоит попробовать перебором. Про общий сброс мне неизвестно.

papikrus
25.09.2014, 07:34
а тема вот вдруг стала актуальной, да руководства по сбросу в заводские настройки только в ней НЕТ!
А хотелось бы знать! -- а то приборы 2006 года выпуска что-то показывают одни прочерки, хотя и соединено всё правильно и термодатчики исправны!

Откликнится кто-нибудь?!!?

Зоя
25.09.2014, 10:49
Прошу указать полную маркировку прибора и датчика.

papikrus
25.09.2014, 10:52
а если быть точнее, то :
терморегулятор ТРМ1А-Щ2.ТС.Р ( год выпуска 2006 зав.№03764060802152958 ) --
после включения производит "самодиагностику", пишет на короткое время тип датчика и после этого высвечивает четыре прочерка!
Зайти в режим программирования можно!, поменять параметры можно!, -- только эти манипуляции результата не приносят -- как светились четыре прочерка - так и светятся!
Жалко выкидывать! - уж больно этот прибор нам дорог (ну, скажем, как антиквариат или раритет)

можно-то что-нибудь сделать? Или "доктор сказал в морг - значит в морг"...

Зоя
25.09.2014, 11:17
А датчик какой к нему подключаете? Прошу указать маркировку.

papikrus
25.09.2014, 11:27
ТСМ-0879 ГОСТ6651-84 50М\С\2\-50\+200
или ДТС 065-50М.В3.100
...ИЛИ АНАЛОГ 50М..100М ( уж на этом не одну гиену съели)
да только ТРМ и при отключенном датчике и при закороченном -- всё равно светит четыре прочерка...

Павел Братковский
25.09.2014, 12:51
уж на этом не одну гиену съели

по ходу не все съели

доктор сказал в морг - значит в морг, или ремонт произвести

papikrus
25.09.2014, 13:02
что ж, таких тороидальных трансформаторов у меня в коллекции ещё не было...
а ещё релюшка куда - нить сгодится...
...доктор? а может в реанимацию.....
...не-а -- МОРГ! - уже новые заказал и счёт пришёл на оплату...

Зоя
25.09.2014, 13:03
Датчик подключили по 3-х проводной схеме?
Задайте код типа датчика b0-1 = 01

papikrus
25.09.2014, 13:43
ещё есть предложения?

papikrus
25.09.2014, 15:15
Датчик подключили по 3-х проводной схеме?
Задайте код типа датчика b0-1 = 01

НА ДИСПЛЕЕ ТРМ при любых манипуляциях с установками типов датчиков и прочих ПАРАМЕТРОВ -- высвечивается четыре прочерка!

скажите сразу -- прибор поломался -- коротко и ясно! а если можно реанимировать, то КОНКРЕТНО КАК!!!???
(что касательно подключения и задания параметров контроля-регулирования -- люди тут работают с опытом!)

Павел Братковский
25.09.2014, 17:47
люк воспользуйся силой!!!

papikrus
26.09.2014, 08:55
люк воспользуйся силой!!!
это как-то относится к перепрошивке ТРМ-1 ???

Павел Братковский
26.09.2014, 09:06
что касательно подключения и задания параметров контроля-регулирования -- люди тут работают с опытом!

что то как то не вериться...


а если можно реанимировать, то КОНКРЕТНО КАК!!!???

мульти метр и осциллограф + знание электроники в помощь или сервисный центр

Зоя
26.09.2014, 12:46
Прибор 2006 года , т.е. он уже не на гарантии. Вы можете его отправить в сервисный центр, для ремонта, но ремонт будет платный.
Вопросы я задавала, для того, чтобы удостоверится, что Вы правильно подключили датчик к ТРМ1 и правильно выставили код типа датчика.
Если Вы уверены, что с Вашей стороны были сделаны все действия верно, а прибор не заработал, то отправляйте в сервисный центр.

papikrus
26.09.2014, 16:15
Про осцилогграф это правильно подмечено, только хотелось с наименьшими потерями сил времени и средств!
а потому, как отмечено выше в теме, приборы отправлены на запчасти для дома для семьи, а на сайте Овен заказано новое оборудование.
ЗНАЧИТ ТАК :
ТРМ-1 , НА ДИСПЛЕЕ ЧЕТЫРЕ ПРОЧЕРКА В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ, НЕТ ОТКЛИКОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ -- АППАРАТНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ. ЛИБО РЕМОНТ (КОНКРЕТНО) ЛИБО УТИЛЬ (НАВСЕГДА)!
Если всё правильно тему можно закрыть!
Всем спасибо -- порадовали старичка!

Мартин
26.07.2018, 11:31
Не получается сбросить настройки ТРМ1 на заводские.
Ввожу: ПРОГ (>3сек) - 118 - ПРОГ.
Подскажите правильный алгоритм.

maximov2009
26.07.2018, 11:43
Добрый день.
https://new.owen.ru/uploads/84/re_trm1_1ru_1.7.pdf?_ga=2.222527963.1985520480.153 2308073-399329701.1524801784
стр.59-60
После кода нужно выйти из программирования. Снова зайти и посмотреть.
А зачем Вам нужен сброс?
С уважением.