Просмотр полной версии : Приточка-последовательное включение
Юрий_Уфа
28.01.2010, 09:02
Можно ли управлять приточной системой в которой 2 водяных калорифера стоят последовательно при помощи одного ТРМ133 с реализацией защит и температуры обратки?
Фадеева Надежда
28.01.2010, 11:03
Здравствуйте.
Отработать два графика по обратной воде ТРМ133 не сможет.Обратка раздельная или общая? Опишите, пожалуйста, более подробно систему: для чего применяется два калорифера? Защиту от замерзания по обоим калорифером можно будет реализовать только по термостатам, заведя сигналы от них параллельно на С4.
Можно ли управлять приточной системой в которой 2 водяных калорифера стоят последовательно при помощи одного ТРМ133 с реализацией защит и температуры обратки?
У Вас в приточке стоИт камера орошения? Тогда второй калорифер не защищается, ибо замерзнуть - не может.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot