Вход

Просмотр полной версии : Приточка-последовательное включение



Юрий_Уфа
28.01.2010, 09:02
Можно ли управлять приточной системой в которой 2 водяных калорифера стоят последовательно при помощи одного ТРМ133 с реализацией защит и температуры обратки?

Фадеева Надежда
28.01.2010, 11:03
Здравствуйте.
Отработать два графика по обратной воде ТРМ133 не сможет.Обратка раздельная или общая? Опишите, пожалуйста, более подробно систему: для чего применяется два калорифера? Защиту от замерзания по обоим калорифером можно будет реализовать только по термостатам, заведя сигналы от них параллельно на С4.

ASo
29.01.2010, 11:14
Можно ли управлять приточной системой в которой 2 водяных калорифера стоят последовательно при помощи одного ТРМ133 с реализацией защит и температуры обратки?
У Вас в приточке стоИт камера орошения? Тогда второй калорифер не защищается, ибо замерзнуть - не может.