Просмотр полной версии : вопрос по датчику пд100-ди
здравствуйте!
имеется мва-8 с подключенным датчиком пд100-ди.
датчик подключен по схеме из документации на мва-8 через Rш 100ом (прикрепленное изображение)
канал к которому подключен датчик настроен на 4..20ма
далее вопрос: как вычислить текущее значение давления на датчике по показаниям мва-8?
Александр Ч.
12.12.2009, 17:39
задать в конфигураторе мва8 кроме типа входа: 4-20 ма; еще и нижнюю границу и верхнюю границу диапазона измерения для каждого входа. по умолчанию границы 0 и 100 например, процентов. по крайней мере показания то есть? и что в качестве устройства отображения?
к примеру датчик для диапазона 0-0.6 мпа(0-600 кпа или 0-6 атм). вместо 100 прописываем 600 или другой размерности. показания будут соответствовать действительным.
спасибо большое!
показания есть! железо работает как надо... просто был немного сбит с толку другим датчиком давления (в документации дана зависимость выходного тока от измеряемого давления)
в качестве устройства отображения пк с программой к которому подключен мва-8 =)
подключаем пд 100-ди (верх. предел - 0...1,6мпа) по вышеприведенной схеме.. питание для него берем из самого-же мва-8.
в конфигурации мва прописываем:
тип датчика 4..20 ма
нижняя граница - 0
верхняя граница - 1,6
...мва пишет - "вычисляемое значение слишком велико".. давление в трубопроводе 4-6 атмосфер (рядом установлен аналоговый манометр)..
товарищи, подскажите что я делаю не так..
мой вопрос все еще открыт =((
Александр Ч.
25.11.2010, 11:56
попробуйте тестером(миллиамперметром) измерить величину тока в цепи датчика давления, д.б. 8-10 ма.
Анатолий
26.11.2010, 22:49
Или вольтметром (тестером , желательно цифровым) напряженние ПРЯМО на 100 ом. 4мА =0,4в , 20мА=2В и измерительные цепи рвать не надо:cool:
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot