PDA

Просмотр полной версии : максимальное количество модулей входов/выходов



SBER
10.12.2009, 09:06
сколько модулей входов/выходов можно подключить к контроллерам овен?

lara197a
10.12.2009, 09:15
в сети Rs485-32. с помощью повторителей можно увеличивать до 256(теоретически).

Николаев Андрей
10.12.2009, 09:47
в сети Rs485-32. с помощью повторителей можно увеличивать до 256(теоретически).

И это на одном луче RS485.
На новых ПЛК110 - 485 может быть 2. Соответственно получаем в 2 раза больше. Но надо не забывать про скорости опроса 32 модулей...

SBER
10.12.2009, 09:52
это понятно, что 32. есть ли какие нибудь ограничения на количество входов выходов (программные или аппаратные).

Николаев Андрей
10.12.2009, 10:02
Есть тип лицензии у контроллера (в обозначении):
L - low (ограничение 360 байт именно на количество переменных в области памяти входов\выходов). Но надо учитывать, что область входов и область выходов разделены не пополам.
M - практически без ограничения области памяти входов\выходов.

Были случаи когда лицензии Low не хватало. Случаев, чтобы не хватило лицензии М не было.

Филоненко Владислав
10.12.2009, 11:16
опять же не забываем про скорость обмена. при 256 модулях расширения данные могут обновляться раз в неск. минут.