Просмотр полной версии : максимальное количество модулей входов/выходов
сколько модулей входов/выходов можно подключить к контроллерам овен?
lara197a
10.12.2009, 09:15
в сети Rs485-32. с помощью повторителей можно увеличивать до 256(теоретически).
Николаев Андрей
10.12.2009, 09:47
в сети Rs485-32. с помощью повторителей можно увеличивать до 256(теоретически).
И это на одном луче RS485.
На новых ПЛК110 - 485 может быть 2. Соответственно получаем в 2 раза больше. Но надо не забывать про скорости опроса 32 модулей...
это понятно, что 32. есть ли какие нибудь ограничения на количество входов выходов (программные или аппаратные).
Николаев Андрей
10.12.2009, 10:02
Есть тип лицензии у контроллера (в обозначении):
L - low (ограничение 360 байт именно на количество переменных в области памяти входов\выходов). Но надо учитывать, что область входов и область выходов разделены не пополам.
M - практически без ограничения области памяти входов\выходов.
Были случаи когда лицензии Low не хватало. Случаев, чтобы не хватило лицензии М не было.
Филоненко Владислав
10.12.2009, 11:16
опять же не забываем про скорость обмена. при 256 модулях расширения данные могут обновляться раз в неск. минут.