PDA

Просмотр полной версии : Узел учёта природного газа



rocky7
04.11.2009, 10:38
Необходимо заменить 6 аналоговых самописцев на узле учёта природного газа на более современное оборудование. Все сигналы с первичных датчиков - 4-20 и 0-5mA. Одно из главных требований - передача данных в локальную сеть (наличие Ethernet) и период регистрации от 1 секунды с архивированием. Глубина архива - не менее 24 часа. Можно ли реализовать эту задачу средствами фирмы ОВЕН?

Анатолий
04.11.2009, 22:37
Моно.
Скачай инструкцию на РМ1, возьми формулу расчета расхода из неё (работает в пределах 1,5% от ВПИ ) и в ПЛК. Для одного учетного узла газа эксперементировал.
Это был технологический узел.
Для комерческого узла учета ОЧЕНЬ большая морока. Еще в какой стране применяеш. Возможно что твой узел учета газа надо будет серцЮфицыровать

lara197a
05.11.2009, 10:06
В мастер скада есть готовый функциональный блок.

rocky7
05.11.2009, 10:45
Узел для внутреннего учёта.

Sytko
28.06.2010, 19:50
Насколько принципиально использовать контроллер для этих целей? Реализовывать ГОСТ 8.586.1-2005 и расчет коэффициента сжимаемости AGA NX-19 mod?
По-моему проще будет использовать электронный корректор СПГ-761.2 (4 трубопровода) с адаптером АДС97 (еще 4 трубопровода). К тому же для корректоров производства ЗАО НПФ "Логика" существует бесплатный OPC сервер. - можете спокойно данные с него использовать в любой SCADA-системе.

ksn33
01.07.2010, 08:57
не создавай себе проблемм с созданием "корректора собственного производства". безопасность при эксплуатации систем газоснабжения вещь довольно ответственная! пускай руководство не жмотится на деньги, экономия может получится обратная при неграмотном проектировании и монтаже! P.s. барьеры искрозащиты поставить не забудь!

AVit
02.07.2010, 06:41
понаписали много...., а ведь автор задавал вопрос !о замене аналоговых приборов! т.е. как я думаю он понимает что только от замены самописцев, на приборы с каким либо интерфейсом он не получит нормализованный расход газа, его надо будет еще и вычислять, или вообще такой задачи не стоит?
от овена тут конечно варианты есть, например:
плк100 + мв110-8ас + скада;
мв110-8ас + екон134 + скада.
итд.

но я бы например, поставил нормальный счетчик-вычислитель который все расчеты делает сам, имеет часовые, суточные и месячные архивы, где есть удобный мне интерфейс и который имеет сертификат.
наладил опрос его раз в сутки, для считывания суточного архива и забыл об его существовании....

дороже чем приведенные выше связки не будет, это точно...