PDA

Просмотр полной версии : странное поведение плк150 и ип320



hawk
15.10.2009, 21:27
ПЛК150 (слейв) и ИП320 (мастер) по RS485

ПЛК150: прошивка 2.05, таргет 2.05 установлен с диска который шел с ПЛК (хотя в Install Target показывает таргет 2.02-3)

Проблема заключается в том что на панели периодически появляется потеря связи или же значения регистров меняются так как им вздумается. Во время сбоя панели иногда удается изменить уставки и их значения на ПЛК доходят нормально но на панели они меняются хаотически.
Также периодически датчик давления показывает -1#QNAN (зато в данный момент панель начинает работать). Если же параллельно подключить ПК через Ethernet то проблемы с панелью прекращаются но датчик давления все равно периодически отключается.

Проект программы и конфигурацию панели прилагаю.

Филоненко Владислав
15.10.2009, 23:31
вы какой интерфейс используете?

hawk
16.10.2009, 05:36
Для записи программы в ПЛК ethernetю Для связи с панелью Rs485.

hawk
16.10.2009, 05:57
Кстати еще хочется узнать такой вопрос.
После установки таргета который шел на диске с ПЛК Task configuration стал выглядеть следующим образом (рис 1.)

Если же установить таргет с сайта то выглядит как на рис 2.

какой из них верный?

hawk
16.10.2009, 12:32
неужели ни у кого не возникала такая проблема?.

hawk
16.10.2009, 19:08
может уважаемая техподдержка или модераторы обратят внимание на мой вопрос...!!!

Ruffian
16.10.2009, 19:50
попробуйте шунтирующий резистор 100ом на клеммы Rs485 плк. у меня панель не хотела работать с плк110, пока не поставил резистор

hawk
16.10.2009, 19:56
Ruffian, спасибо за совет попробую.. Просто на ПЛК 100 записана такая же программа только не подключены датчики. и панель ведет себя нормально

Ruffian
17.10.2009, 17:07
так у меня тоже плк100 подключался к ип320 без проблем. у меня панель мастер опрашивает шесть плк100, а как только подключил плк110 - пять секунд работает и теряет связь, только резистор решил проблему.

hawk
21.10.2009, 06:57
Проблема сохранилась.контроллер сняли с объекта сейчас эксперементируем с ним на столе.
Проблемы с панелью возникают в момент подачи сигнала на аналоговые выхода.
Очень прошу обратить внимание на мою проблему.

Сообщения гипертерминала прилагаю.

Обратил внимание что PIC lower version is 0d не является ли это ошибкой.?

Николаев Андрей
21.10.2009, 11:47
1. Рекомендую обновить прошивку до 2.10.7, и соответствующий Target (не забудьте перед установкой нового Target удалить старый из утилиты Install Target).
2. Создайте простой проект, где будет стабильный обмен с панелью. И уже потом разбираться с проектом стоит.

Проблем с обменом между ПЛК и панелью по 485 не было ни так, ни при работе аналоговых выходов.